               收到模块已经过了好些天了,看了看评估指南,还不错。整体的参数基本比机械继电器好。              自己是做智能家居的,对于小体积来说,肯定是很喜欢的。
              因为手头上没有合适的板子来替换成这个光继电器,我就随手用开发板做了测试。按照指南里面的操作/释放时间是 1-5ms。我开始根据这个参数来做测试。
              一、1000Hz的PWM来操作,没响应

              二、500Hz的PWM来操作,没响应
              三、400Hz的PWM来操作,没响应
              四、300Hz的PWM来操作,没响应
              五、200Hz的PWM来操作,有响应
              
             从上图可以看出,响应的最小时间大概是5ms,释放的时间几乎可以忽略。
             马上要国庆了,自己把自动喂鱼器,利用这个顺手改成wifi控制的了。
             nodemcu+机智云+TLP3547实现。比较赶只是做了个简单的开启,关闭。