图1 补偿导线与热电偶配错时回路热电势示意图
补偿导线与热电偶分度号不匹配yunrun.com.cn/tech/2053.html
补偿导线与热电偶分度号不匹配时,以图1为例,该测温回路的总热电势为:
EABCD(t,tn,t0)=eAB(t)+eBC(tn)+eCD(t0)+eDA(tn)
从式中可看出,补偿导线与热电偶配错了,测量回路的总热电势除受各接点温度t,tn,t0的影响外,还与补偿导线及热电偶的类型有关,因此,仪表的显示有可能偏高,也有可能偏低,使故障判断复杂化。但还是有规律可循的。
①当tn>t0时,补偿导线每度热电势值大于所接热电偶每度热电势值,仪表显示温度将高于实际温度;如补偿导线每度热电势值小于所接热电偶每度热电势值,仪表显示温度将低于实际温度。
②当tn<t0时,补偿导线每度热电势值小于所接热电偶每度热电势值,仪表显示温度将低于实际温度;如补偿导线每度热电势值大于所接热电偶每度热电势值,仪表显示温度将高于实际温度。
|
|