请问谁有关于水塔供水系统控制器设计与实现的程序与电路图?
[复制链接]
该项目要求设计单片机最小系统,并运用所设计的最小系统对水塔供水系统的水位、压力进行监测,对水泵进行自动启、停控制,实现每天定时启动自动停止,以及水位、压力超限告警,发挥部分要求能够在压力过低时进行自动补偿保持恒压供水。
要求系统具备以下模块:MCS-51单片机人机接口、实时时钟电路、压力检测与A/D转换电路、水位超限与告警指示电路,自动启动时间设置程序,以及压力补偿PID调节程序。
主要功能:
(1)、可通过键盘设置系统日历和时钟,显示供水系统的运行状态和日期、时间;
(2)、可通过设置供水泵每日启动时刻及运行时间使其自动启动向高位水箱供水;
(3)、可通过检测高位水箱的水位在设定的水泵运行停止时刻之前停止水泵运行,防止水箱溢出,并响铃1分钟报警;
(4)、可通过供水管压力信号检测高位水箱空水状态,使供水泵在启动时刻来临之前自动启动。
系统组成:
水塔供水系统控制器采用MCS-51系列芯片作为微控制器,设计最小系统电路;
扩展万年历集成IC电路为系统提供工作日历和时钟;
扩展键盘、LED显示电路构成人机接口,实现系统校时、供水泵启动时刻及运行时间设置,并进行系统运行状态指示;
扩展供水管压力信号检测与A/D转换电路(本系统以电位器代替压力传感器输出信号);
扩展电机启动、停止驱动电路与隔离电路(本系统以LED灯的亮、灭代替电动机的启停动作);
扩展水位检测电路和警铃电路;
系统电源取得途径:可通过计算机USB接口取得为主;若自制直流稳压电源须将直流稳压电源电路单独制作,在最小系统板上预留接插口。
|
|