TLP3547评估板初步评测报告
                                   四川省自动化仪表研究所 汪道辉                               
一、概述
本人所供职的四川省自动化仪表研究所自2009年申报了题目为“融入智能故障诊断与容错功能的PLC产品的研制”的项目,该项目于2011年成功完成开发并正式小批量投入试生产同时分期分批地试行销售。生产的PLC产品中,多数产品是以机械式继电器作为开关量输出驱动功率器件的,而且我所多数情况下采用国际上比较知名的omron公司的产品G6B-1174P-FD-US继电器,该继电器触点容量为5A 250V AC或5A 30V DC。
此次申请TLP3547评估板进行评测的主要目的,是期望通过实际搭建评测系统来评估TLP3547能否取代具有同样标称驱动电压、电流的上述机械式继电器,同时评测其使用寿命情况等。如果合用,则有意愿以TLP3547取代omron公司的G6B-1174P等继电器开发、生产我所的PLC产品。
二、评测情况
1.评测系统简介
该评测系统以一单片机为核心,以一片TLP521-4光电耦合芯片作隔离驱动,分别驱动一只G6B-1174P-FD-US和TLP3547评估板,G6B-1174P和TLP3547均各自驱动一个5A 24V DC的阻性负载。所开发测试程序以单片机内部定时器作为定时基准,按照每间隔2分钟同时驱动一次机械式继电器和TLP3547评估板接通工作200ms,并同时检测二者在200ms工作期间是否正常接通,凡其中一方工作不正常者(接通工作期间未能正常接通)在该方出错计数器中累计一次错误次数。
2.评测结果报告
由于我研究所近期工作特别紧张,没有及时启动评测工作,临时搭建评测系统并开发评测程序又耽搁了一些时间,以至在国庆节前只试验了测试评测系统,但未正式开始测试,节后10月8日才正式启动评测,因此遗憾的是评测时间显得过于短了些,但从10月8日10时20分开始到10月13日9时10分止,历时近119小时中,系统接通TLP3547评测板3570余次的过程中,尚未发现一次出错,驱动能力亦完全正常。
3.后续评测规划
一是将通断测试进行至少一百万次以上,以便得出科学的结论;二是在此基础上缩短间隔时间增长导通时间再测试;三是增加对于阻性、感性、容性综合负载的测试等;四是增加对于操作、释放时间延迟的测试等;五是进一步作各项工作参数的考核、认定。
4.初步评测结论
虽然此次评测由于测试时间限制的关系,尚未得出关于寿命的准确结果,但总的说来,通过初步测试,已经不难看出,在接触电压、接触容量、功耗、微型化等许多方面,TLP3547是比象omron的G6B-1174P等机械式继电器强得多的产品,应当是我所今后生产PLC产品的首选。

点赞 关注(1)
 
 

回复
举报

2

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

沙发
 
信息正确无误,谢谢!
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/9 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表