PLC-(S7-200)系列心得--如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中?
[复制链接]
有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中:
1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确
2)使用Micro/WIN的Upload(上载)功能,将数据块上载到Micro/WIN项目中;上载的数据来源是EEPROM而不是RAM
在自由口通讯中如何人为结束RCV接收状态?
接收指令控制字节(SMB87/SMB187)的en位可以用来允许/禁止接收状态。可以设置en为“0”,然后对此端口执行RCV指令,即可结束RCV指令。
在自由口通讯中需要定时向通讯对象发送消息并等待回复的消息,如果因故消息没有正常接收,下次无法发送消息怎么办?
可以在开始发送消息时加上人为中止RCV指令的程序。
|
|