|
监控电视的防雷问题
雷电总是出其不意地袭击,给没有防雷设施或防雷措施不当的运动场馆的图像信息系统带来麻烦。通常表现为:1、天线设施击毁;2、传输线路和设施损坏;3、接地和终端设施被毁等。
MTVT—91型微波开路电视传输系统,新型的全向圆极化缝隙天线、螺旋天线等设备通常安装在室外。微波传输系统的发射机和天线如果不采用防雷设施,雷击的可能性很大。
光缆中的纤芯是非金属材料,不受雷击的影响。但是同轴电缆、控制电缆和光纤中金属护套等,极易受到雷击的危害。所以在运动场馆中的监控电视系统中,加强防雷措施,这是至关重要的。
进入监控中心的架空电缆和杆顶,或是高于附近其他建筑物处装设的摄像机和各种缆线应有避雷保护。
架空光缆一般不设专门的防雷设施,但为了减少雷电对架空光缆的影响,光缆吊线一般每隔1公里必须接地。
埋式光缆的线路防雷材料最好选用有色金属线,有色金属线的阻抗非常小,防雷效果好。CCITT《防雷手册》指出:雷电流峰值的平均值约20kA,大于100kA的记录为罕见。光纤塑料外护套的厚度多为2mm,冲击击穿电流设为100kA;当雷电流为20kA,土壤电阻率为100、500、1,000Ω?m时,导致光缆塑料外护套击穿的距离分别是3、16、32m。当年平均雷暴曰(D)为20,土壤电阻率(ρ)为100Ω?m的光缆通信线路上,雷击可期次数约为0.5次,随着ρ值的增大,雷击的可期次数也增大。
因此,根据国内外的理论计算和应用经验,应加强以下防雷措施:
1、电(光)缆的金属护套和铠装不作接地,使之处于浮动地;
2、电(光)缆的金属护套(或铠装)、金属加强构件,或接头处相邻电(光)缆间不作电气连通;电(光)缆各金属构件也不做电气连通。
3、对无铜线电(光)缆铺设一根防雷线;对于有铜线电(光)缆铺设两根防雷线;
4、用于发射和接收无线电信号的天线及其杆塔必须有防雷措施,天线的杆顶应安装接闪器。
5、天线的馈线应穿金属管道或紧贴防雷下引线。
6、户外设备,应具有防雾、雨、雪、冰凌、大风、温湿的性能等
[ 本帖最后由 绿草 于 2008-4-10 10:23 编辑 ]
|
|