DTP_RE+C测控终端提供了8位开关量输入,具有开关量报警功能,对于每路开关量输入都可以定义报警内容。DTP_RE+C测控终端的8路开关量输入可以用来采集每个浮球当前的开关状态,这样当某个浮球状态发生变化时,就向事先设定的电话号码发送特定的报警内容。
将浮球开关A连接至现场DTP_RE+C测控终端的第一路和第二路开关量输入接线端子上,将DTP_RE+C测控终端第一路设为高电平报警,第二路设为低电平报警,报警内容分别为“控制开关量输出0899999991”和“控制开关量输出0899999990”,这样当水位上升至浮球开关A后,该浮球开关输出高电平,由于事先DTP_RE+C测控终端第一路本身设为高电平报警,所以将会触发报警状态,向目标电话号码发送事先定义的报警内容“控制开关量输出0899999991”;同理当水位下降至浮球A后,浮球A输出低电平,这样DTP_RE+C第二路报警状态将被触发,所以DTP_RE+C测控终端将向目标电话号码发送报警内容“控制开关量输出0899999991”。
将浮球开关B连接至现场DTP_RE+C测控终端的第三路和第四路开关量输入接线端子上;将浮球开关C连接至现场DTP_RE+C测控终端的第五路和第六路开关量输入接线端子上;将浮球开关D连接至现场DTP_RE+C测控终端的第七路和第八路开关量输入接线端子上,工作方式于之前描述浮球A的工作方式相同。
DTP_RE+C测控终端利用GSM网络,以短信的方式向山下控制的手机号码发送报警短信,控制其收到短信后,可以通过其继电器输出信号驱动水泵控制器启停,同时使对应的指示灯闪亮,还可以向操作员手机发送报警短信。 |