最近在学习运放电路,用multisim10仿真了一个最简单的反相放大电路,并用模拟示波器观看输出波形,一切都是正常的,如图1。

 

图1,电路原理图

 

 

 

看有些资料上说,可以把信号源的负极当作地,或者把电池负极当作地,我这里用的双电源,所以把电池串联中点为参考地,我把原理图中接地的点用线连起来,可仿真结果发现,只要我在电路图中去掉那个接地标志,结果就不正确,如下面三个图:

 

图2, 信号源负极为参考地

 

 

图3, 串联电池中点为参考地

 

 

图4,加上接地标志,输出波形正确

 

 

 

不过仔细分析一下,不加上接地标志,电流从信号源正极经过R1,R2直接回到负极,运放就没有参与工作。不是说接地只是表示一个参考电位(0电位),那么在实际的电路板接线中,这个接地应该往哪里接呢?

 

我也用面包板搭建过电路,结果和仿真一样的,运放输出波形和信号源波形一模一样,不知道怎样来处理这个接地问题?

 

 

 

 

[ 本帖最后由 sealight 于 2012-5-31 11:07 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛