发电机组不能出现“四漏”(漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上。

绝缘电阻的测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。

目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。

鑫思负载箱测量的方法与步骤:

1)发电机组在冷态(启动前)及热态(启动加载运行1小时后)分别测量各绝缘电阻。

2)用耐压1000V的兆欧表测量绝缘电阻值。

3)测量定子(发电机三相电输出端子中的任一相),对地进行测量。

4)测量转子(发电机三相转子线圈中的任一相),对地进行测量。

5)测量定子与转子之间的绝缘电阻(定子与转子之间任何一相)。

6)不论在什么季节及冷态和热态情况下,绝缘电阻值应≥2MW

注:① 当无法找到转子线圈时,(4)、(5)两点内容不作测试。

测量前应把发电机组的控制板脱开,以防损坏板内电路。