别的都没有动,只是更换管道时,整体拆下来的,然后再装上去就不正常了,
流量计标明4-20ma输出信号,表头显示用的red lion的,接收也是4-20ma信号,原先显示也在4-20范围之间,但现在显示为46-50之间,用万用表测电流也是47ma左右,这是为什么呢,流量计坏了么?流量计为两线制
扫一扫,分享给好友
五彩晶圆(高级)
6892
你测量流量计的输出是47豪安吗?