    大伙,请问开关打上瞬间产生的峰值电压如何滤除,我的情况是这样的:380VAC的三相电经过一个3P(跳菲开关)出来,通过电感和电容的滤波给三相整流桥,出来的电压再经滤波给设备供电。出现的情况是:跳菲开关打上瞬间,有时会把三相整流桥击穿,而我的三相整流桥可以耐压到1600V。怎么解决呢?还望大伙指教!

最新回复

可以用软启动,即在上点回路上并联三个“电阻+开关”,上电时电阻开关先闭合延时一小段时间(电容充电)再闭合上电回路,延时可以用延时继电器实现  详情 回复 发表于 2009-12-27 19:45
点赞 关注

回复
举报

82

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

沙发
 
是瞬间电流太大烧毁吧?
 
 

回复

77

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

板凳
 
交流整流变直流供电的电路一般会有滤波电容器,如果这个电容器的容量较大,在电源接通的时候会有很大的浪涌电流,如果你的整流管承受不了就烧了.

一个办法是选用浪涌电流承受能力大的整流管,一个办法是串联一个小电感,如果可以减小滤波电容,也可试试.
 
 
 

回复

84

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

4
 
串联一个NTC热敏电阻也行。
 
 
 

回复

83

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

5
 
以下方式供参考:
1 串防火花电路
2 或者如楼上的串一个负温度系数的热敏电阻,但一定要看功率够不够,用于防止启动过流
3 在开关两触点加阻容吸收,用于防止瞬间过压
4 如大BUG同志说的用电流更大的管子或加扼流线圈.
 
 
 

回复

82

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

6
 
引用 2 楼 great_bug 的回复:
交流整流变直流供电的电路一般会有滤波电容器,如果这个电容器的容量较大,在电源接通的时候会有很大的浪涌电流,如果你的整流管承受不了就烧了.

一个办法是选用浪涌电流承受能力大的整流管,一个办法是串联一个小电感,如果可以减小滤波电容,也可试试.


您觉得是电流吗?我觉得电压的可能性较大,因为开关打上的瞬间Vpp有可能会达到1500V甚至更高,里面的二极管会被击穿。
 
 
 

回复

85

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

7
 
连一个防浪涌的整流管
 
 
 

回复

77

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

8
 
引用 4 楼 tcdzyq 的回复:
以下方式供参考:
1 串防火花电路
2 或者如楼上的串一个负温度系数的热敏电阻,但一定要看功率够不够,用于防止启动过流
3 在开关两触点加阻容吸收,用于防止瞬间过压
4 如大BUG同志说的用电流更大的管子或加扼流线圈.


防火花电路如何设计?我的电流大概30A左右,串一个负温度系数的热敏电阻体积会不会很大,有没有其他方案?谢谢!
 
 
 

回复

65

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

9
 
30A,那你二极管选多大的?整流桥要选60A以上电路才可靠,如果没达到加防火花电路也没有用。
防火花电路参考继电器触点消火花电路。
 
 
 

回复

85

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

10
 
引用 5 楼 lzz007 的回复:
大家提的浪涌过流的可能性是非常高的,因为整流桥之后接的是容性负载,启动电流大,而电弧过压则主要是在断开的瞬间产生的。你的情况是在闭合时发生的,所以前者可能性更大。
 
 
 

回复

78

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

11
 


附一草图,大伙看看!
 
 
 

回复

67

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

12
 
学习下
 
 
 

回复

68

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

13
 
图片看不了
 
 
 

回复

60

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

14
 
引用 12 楼 tcdzyq 的回复:
图片看不了


我空间里面有
 
 
 

回复

69

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

15
 
引用 3 楼 lin0119 的回复:
串联一个NTC热敏电阻也行。

电流很大  不行
 
 
 

回复

71

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

16
 
是否可以加一个瞬态抑制二极管?
 
 
 

回复

70

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

17
 
可以用软启动,即在上点回路上并联三个“电阻+开关”,上电时电阻开关先闭合延时一小段时间(电容充电)再闭合上电回路,延时可以用延时继电器实现
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/8 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表