凯迪正大KDLJ-10/350-60kA雷电冲击电压发生器试验系统应用范围广泛,在确保低压配电系统SPD的I类和低压电信系统SPD的D级试验方面扮演着重要的角色。设备执行GB18802.1及YD/T1235.2标准中定义的SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器)I类测试,以及GB18802.21标准下低压电信系统SPD的D级试验。
凯迪正大KDLJ-10/350-60kA雷电冲击电压发生器试验系统参数:
充电装置输入电源:380V/10kV/20kVA,两相,50Hz/60Hz
最高充电电压:15kVDC±10%,最大充电电流1A,
10/350脉冲电容器:1600μF,实际最高充电电压19kV,电容器最高电压20kV
电容器数量:20台;脉冲总能量320kJ
每组电容器安装在固定支架上,能够稳定定位;多台电容器可并联运行,自由组合;
触发间隙电压范围2kV~20kV;
使用持续时间:100%额定下每2分钟充放电一次可连续工作;
10/350回路输出电流幅值:6kA~60kA±10%;
放电间隙采用石墨球间隙同步控制,控制精度±0.5mm以内;
提高设备能效比,平衡投资费用,适合于研究机构、科研院所等单位和实验室应用;
主要技术参数
I级试验冲击电流波
输入电源:交流2相,50Hz,380V/15kV/20kVA。
冲击试验电流峰值Ipeak上升时间≤50μs;电荷量 Q转移时间≤5 ms;
比能量 W/R释放时间≤5 ms;
电荷量 Q=5×10-4 ×Ipeak(As);
W/R=2.5×10-4×Ipeak2(kJ/Ω);
上述参数的允许误差:
Ipeak ≤±10 %; Q ≤±10 %; -10% ≤W/R ≤ +35 %。
注1:冲击电流满足上述参数时,电流波应尽可能接近10/350μs波形。
最高充电电压:DC19kV,最大充电电流0.8A;
冲击电流额定幅值:±60kA,10/350µs 输出能力:10-100%;
冲击残压水平:≤5kV。
脉冲电容器
参数:20kV/80µF,单套管,数量: 20台;
冲击能量215.6kJ
总电容量:并联20kV/1600µF;
输出10/350µs时,负载阻抗在200mΩ以上;
凯迪正大KDLJ-10/350-60kA雷电冲击电压发生器试验系统还应用于其他科学研究领域,如电力系统稳定性分析、电磁兼容性研究等。通过模拟复杂多变的雷电环境,能够深入研究SPD在不同工况下的工作机理,优化其设计结构,提升保护性能,进而推动相关技术的创新与发展。
|