本帖最后由 武汉诺顿电气 于 2024-7-8 16:00 编辑
产品简介
NDHZ-100A互感器综合参数测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的 新一代革新型 CT、PT 测试仪器。装置采用高性能 DSP 和 FPGA、先进的制造工艺,保证了产品 性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用 于互感器的专业测试仪器。
产品特征
☆、功能全面,既满足各类 CT(如:保护类、计量类、TP 类)的励磁特性(即伏安特性)、变 比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类 PT 电磁单元 的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试
☆、现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流 导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高 了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作
☆、可精确测量变比差与角差,比差允许误差≤±0.1%,角差允许误差≤±5min,能 够进行 0.2S 级电流互感器的现场测试,变比测量范围为 1~35000
☆、基于先进的变频法测试 CT/PT 伏安特性曲线和 10%误差曲线,输出可达仅 180V 的交流 电压和 12Arms(36A 峰值)的交流电流,却能应对拐点高达 60KV 的 CT 测试
☆、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、 二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等 CT、PT 参数
☆、测试满足 GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207 等各类互感器标准, 并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试
☆、测试简单方便,一键完成 CT 直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT 其他各项测试都是采用同一种接线方式
☆、全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置, 根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目, 显示对应的接线图
☆、5.7 寸图形透反式 LCD,阳光下清晰可视
☆、采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握
☆、面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告
☆、装置可存储 1000 组测试数据,掉电不丢失
☆、易于携带,装置重量<9Kg。
技术参数
☆、测试用途:
CT:励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、通流、比差以及角差等
PT:励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试要求
☆、电源:185V ~250V, 45Hz ~ 65Hz
功率: 800VA
☆、CT变比准确度:1 ~2000(0.5%)、2000~5000(0.1%)、5000~35000 (0.2% )
PT变比准确度:1~2000(0.5%)、2000~5000(0.1%)、5000~35000 (0.2%)
相位测量: 3min、分辨率 0.01min
☆、二次绕组范围: 0Ω~300Ω
分辨率: 1mΩ
准确度:0.1%+1mΩ
☆、负载范围: 0VA~1000VA
分辨率:0.01VA
准确度:0.1%+0.01VA
☆、环境条件:
运行温度:-10℃~+50℃
存储温度: -25℃~+70℃
相对湿度:10%~95%,不结露
☆、尺寸: 360mm × 285mm × 145mm
☆、重量:8kg(不包括附件)
|