众所周知,工业网络技术正从传统的现场总线向工业以太网方向发展,工业以太网在工业网络中的占比也在逐年增高,西门子作为全球顶级自动化大厂,其主导的PROFINET在工业领域占有极高的市场份额(见下图),今天我们主要来聊一聊其中的PROFINET~

 

43660c8e440b4d328d0301f6227700c1.jpeg

 

来源:工业通信报告

 

57ea571b1eb54a958ec6a3328d47b158.jpeg

 

从工业以太网的三大类当中,可以看出PROFINET在每一种类型中都有自己的位置,也就决定了PROFINET的三种通信模式(如上图所示):

1.PROFINET标准通信基于工业以太网技术,使用TCP/IP和IT标准。TCP/IP是IT 领域关于通讯协议方面事实上的标准,尽管其响应时间大概在100 ms的量级,对于工厂控制级的应用来说,这个响应时间就足够了。

2.PROFINET RT:对于传感器(远程IO设备)和执行器设备之间的数据交换,系统对响应时间的要求更为严格,大概需要1-10ms的响应时间。

3.PROFINET IRT:在现场级通讯中,对通讯实时性要求最高的是运动控制(MotionControl),PROFINET的同步实时(IsochronousReal-Time, IRT)技术可以满足运动控制的高速通讯需求,在100个节点下,其响应时间要小于1ms,抖动误差要小于1μs。

从通信的角度去思考,一般来说,通信的层级越多,意味着处理时间越长,数据在发送和接收的过程中在不同的层级不断的需要封装和解封装(如下图所示):

 

4cb98fe3b5e74ba988934a10f30ef265.jpeg

 

本方案以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了达泰西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。

 

7c6595331bd74a6590085455546291f0.png

 

此帖出自工控电子论坛

最新回复

对于一些追求稳定性的工厂,无线组网是被禁止的。普通应用场景使用还是挺多的,但大多是用MQTT协议。   详情 回复 发表于 7 天前

回复
举报

6036

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

三种通信模式那种比较常用?

此帖出自工控电子论坛

回复

5048

帖子

5

TA的资源

版主

PLC也能无线组网?感觉PLC主要还是用在控制上比较多

此帖出自工控电子论坛

点评

PLC可以接一个4G的无线模块,模块内部插入4G卡就可以构建无线网络通道  详情 回复 发表于 2024-6-11 21:25
个人签名

在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引


回复

576

帖子

2

TA的资源

版主

秦天qintian0303 发表于 2024-6-1 15:30 PLC也能无线组网?感觉PLC主要还是用在控制上比较多

PLC可以接一个4G的无线模块,模块内部插入4G卡就可以构建无线网络通道

此帖出自工控电子论坛

回复

3

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

对于一些追求稳定性的工厂,无线组网是被禁止的。普通应用场景使用还是挺多的,但大多是用MQTT协议。

此帖出自工控电子论坛

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

猜你喜欢
随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表