设置了RB2为输入,普通数字I/O,用万用表可以测到这个脚上的电压,可程序检测这个脚的时候,却是0.
请问有谁知道为什么呢?

最新回复

问题解决了。 在配置字中有个专门设置I/0为数字还是模拟,设置一下就好了。  详情 回复 发表于 2009-7-31 17:26
点赞 关注
 

回复
举报

77

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

沙发
 
后来我用将这个RB2/INT2设置为模拟输入,对它进行采样,采样结果得到的电压是正确的。
有没有人知道这是为什么啊?
 
 
 

回复

83

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

板凳
 
检测到的电压是多少,如果电压值达不到逻辑“1”,那么得出的数字IO可能就是零,可以看看datasheet里面关于IO电气特性的描述。
 
 
 

回复

79

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

4
 
楼上正解
 
 
 

回复

71

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

5
 
问题解决了。
在配置字中有个专门设置I/0为数字还是模拟,设置一下就好了。
 
 
 