48V 至 400V 隔离式双向直流/直流转换器UPS参考设计
[复制链接]
此 2kW 隔离式双向直流/直流转换器参考设计 (TIDA-00951) 可在 400V 直流总线和 12 - 14 节锂电池组之间进行电力传输,可用于 UPS、电池备份和电力存储等应用。
在备用模式下,此参考设计可用作采用 ZVS 技术的有源钳位升压转换器,将电源从 48V 电池传输至 400V 直流总线。当用作电压馈入式全桥电池充电器,从 400V 直流总线为 48V 电池充电时,此参考设计可实现大于 93% 的效率。此参考设计还设有内置直流总线和电池过流保护,并设有过压保护。
主要特性如下:
数控隔离式双向直流/直流转换器
可作为有源钳位全桥升压转换器,高负载条件下 ZCS 与 ZVS 一同开启,用于低压 FET,同时 ZVS 用于高压开关
宽运行范围:36V 至 60V 电池供电及 300V 至 400V 直流总线
在低压侧采用 100V FET 的成本优化设计,无需并行使用功率高达 2kW 的多个 FET
具有可在 100uS 时间范围内快速从电池充电模式转换为备用模式的快速模式
使用 TIDA-01281 参考设计上的 TMS320F28033 数字控制器来控制运行
用于监控电池电流的高侧电流检测,基于 TIDA-01141 参考设计的板载 INA240
使用 TIDA-01159 参考设计中的增强型隔离闸极驱动器 UCC21520 来驱动高压全桥
设计资料
原理图
效率大于93% 且适用于UPS 的2kW、48V 至400V 隔离式双 向直流/直流转换器参考设计设计指南
设计文件
|