登录注册
论坛
五彩晶圆(中级)
2943
4
今天按照PLC教程编了一段三菱PLC顺序控制指令。意图:开机后S1段工作10秒钟输出Y0,然后切换到S2段工作5秒钟输出Y1,回到S1段重复工作。
yy2.jpg (235.13 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2019-8-30 12:44 上传
yy2.jpg (235.13 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2019-8-30 12:44 上传
yy1.jpg (234.37 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2019-8-30 12:43 上传
yy1.jpg (234.37 KB, 下载次数: 0)
2019-8-30 12:43 上传
yy3.jpg (142.16 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2019-8-30 12:44 上传
yy3.jpg (142.16 KB, 下载次数: 0)
软件用的是work2 通过模拟出现状态切换时“计数器”同时计数的问题。从S1切换到S2时T1定时器没有停止继续工作,理解为S1已经为“零”了,为什么不停止计数呢?
扫一扫,分享给好友
一粒金砂(初级)
0
这个论坛里面懂PLC得人很少 放在工控网早帮你解决了
SFC尽量不要这样写 很容易出问题的 用流程图好些
yang20908 发表于 2020-1-1 13:30 SFC尽量不要这样写 很容易出问题的 用流程图好些
知道了,定时器不能放在“子程序中”,必须放在主程序中,子程序是得不到扫描的。谢谢各位