5049|1

920

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

移动基站通信电源系统设计 [复制链接]

移动基站通信电源系统设计

摘要:针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案。
关键词:移动基站;通信电源系统;可靠性;可维性;可用性

1移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求

    随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊的工作条件。这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面:
    1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源能适应较宽的电网电压波动,一般在±30%以上。另外,移动基站电网的操作过电压、雷电过电压较严重,通信电源应有可靠的过电压及防雷保护措施。
    2)许多移动基站在设备投运初期,经常有潮湿、高温、粉尘等情况出现,因此要求通信电源具有防潮、防高温、防尘等措施。
    3)移动基站数量多、无人职守,因此要求通信电源维护方便、操作简单,具有远方监控和较强的故障诊断功能。
    4)为保证通信畅通,移动基站通信电源应具有缺相运行功能。