5292|2

47

帖子

0

TA的资源

纯净的硅(中级)

楼主
 

几种常见供电故障类型判断 [复制链接]

1、大片停电可能是什么故障?
     白天或晚上连续接到邻近较大区域多个报修电话,电话集中且连续上升,应属于高压线故障跳闸。10千伏线路绵延数公里,故障跳闸后沿线所有配变都失电。此外,断两根高压线但未造成两相接地时,故障点外侧所有配变也失电。变电站失电也会造成本站所有出线停电(这种情况很少见)。
2、几栋楼或一片小区都停电可能是什么故障?
     配变低压开关跳闸或配变高压侧缺两相造成低压侧失电,往往会造成线路出线所有用户停电。
3、单元隔一跳一的停电或平房只有一条边停电可能是什么原因?
     单元隔一跳一停电可能是高压缺相电或低压缺相电。
4、本单元没电可能是什么原因?
    (1)、本单元普通表集中表箱用户:接户线断线(无论相线还是零线)回造成整个单元停电(属于供电部门承诺故障);端子排进线总端子(无论
     相线端子还是零线端子)烧断(不属于供电部门承诺故障),也会造成整个单元停电。
    (2)、整个单元合表用户:接户线断线(无论相线还是零线)、羊角保险爆、总表脱线,总表烧等都会造成Z整个单元停电(属于供电部门承诺故障)。
      表前插铅丝和表后总闸刀故障也会造成整个单元停电(非承诺故障)。
    (3)、高压或低压缺相也是造成整个单元停电的原因(承诺故障)
5、单元内某几层停电可能是什么原因?
    (1)、本单元普通表集中表箱用户:端子排进线端子同时几个烧断,会造成单元内某几层停电(非承诺故障,找小区物业或房管)
    (2)、整个单元合表用户:可能是表后总闸刀分线断线(非承诺故障,找小区物业或房管)
7、平房独表用户一户没有电是什么原因?
      可能是接户线、羊角、表脱线、表烧等故障(属供电承诺故障),也可能是漏电保护器、熔断器故障(找小区物业或房管)。
8、平房几户没电可能是什么原因?
      平房独表用户几户没电可能是接户线故障,合表用户可能是接户线、羊角、表脱线、表烧等故障(供电部门承诺故障),也可能是总刀闸烧坏(内部故障,找小区物业或房管)
9、电时有时无是什么原因?
     (1)、一单元时有时无:对于单元普通表集中表箱用户,属于接户线搭头松动。对于整个单元合表用户,可能是接户线松、羊角接头松、表进线松(属于供电承诺故障),也可能是闸刀接头松(非承诺故障,找小区物业或房管)
     (2)、单元内某一户时有时无:对于单元普通表集中表箱,进表线松(承诺故障),端子排出线端子松动,表后其他装置等故障(内部故障,找物业或房管)
     (3)、平房独表:接户线松(承诺故障)、进表线松(承诺故障)、总闸接头松(内部故障)都有可能。
10、缺一相电有几种可能?
     (1)、断一根高压线  (2)、断一根低压线包括搭头、桩头烧断等。(3)、三相动力户断一根接户线或羊角保险。

本文来自www.iacmall.com
此帖出自电源技术论坛

最新回复

  详情 回复 发表于 2009-2-27 19:03
点赞 关注
 
 

回复
举报

2131

帖子

0

TA的资源

至上芯片

沙发
 

Re: [分享] 几种常见供电故障类型判断

此帖出自电源技术论坛
个人签名处处留心皆学问!
 
 
 

回复

47

帖子

0

TA的资源

纯净的硅(中级)

板凳
 

Re: [分享] 几种常见供电故障类型判断

别笑的那么的“刺眼”哈哈:P
谢谢评论
此帖出自电源技术论坛
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/8 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表