事件记录功能全失流:起始条件:对于三相四线,三相电流同时小于2%In,对于三相三线,A、C相电流同时小于2%In。 结束条件:对于三相四线,三相电流中,至少有一相电流大于2%In,对于三相三线,A、C相电流至少有一相电流大于2%In,或掉电。 共记录100次全失流事件记录。事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。 全失流期间历史累计数据:累计时间(最大为99999999分钟)、累计次数(最大9999次)。 全失压:起始条件:在掉电期间,对于三相四线表,三相电流中,至少有一相电流大于8%In;对于三相三线表,A、C相电流至少有一相电流大于8%In。 结束条件:对于三相四线表,三相电流同时小于8%In,对于三相三线表,A、C相电流同时小于8%In,或上电。 在确保无相电流时不计全失压的前提下,上述电流百分比阈值越小越好。 电表记录全失压累计时间(最大为99999999分钟)、全失压累计次数(最大9999次)和最近10次全失压发生的起始时间和结束时间(年月日时分)。 断相:断相判断阈值:NN,XX.XXXX,NN指电压百分比阈值,XX.XXXX指电流绝对值阈值。(NN,XX.XXXX就是上面提到的失压的电压和电流阈值) 断相分类:A、B、C 起始条件:电压低于NN%Un±2V,电流小于XX.XXXX(单位:A)。 结束条件:电压高于85%Un±2V,或电流大于XX.XXXX(单位:A),或掉电。 判断时间:可设置,默认为30秒(设置范围9-99秒)。 失压时不判断相事件。 三相三线表B相断相的起始条件为:B相断相(相当于未接线),且A相电流和C相电流都小于XX.XXXX(单位:A) 结束条件:B相恢复,或掉电。 断相事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。 共记录10次断相事件记录。
|