远程抄表系统的应用,很好的解决了人工抄表存在的种种问题,保证供电质量、提高用电现代化管理水平,越来越多的地方开始采用远程抄表系统取代人工抄表。通过智能远程抄表系统,小区居民用水用电数据将实时传输至供水电信息服务平台,既保证了数据采集的准确性、及时性,又节省了大量人力物力。
而远程抄表系统在给供电企业带来便利的同时,也带来了新的问题。目前来说,无线微功率抄表方式投入的成本较高,信号会因障碍物而减弱,所以大部分地区采用载波通讯方式来进行远程抄表,而载波通讯方式也容易受到一些因素的影响抄表成功率,所以影响抄表成功率的因素,是非常需要注意的。按照统计情况分析,载波通信方式在部分地区日抄表成功率未达到95%,总体归纳起来,影响因素主要包括:施工、地区差异、管理模式、产品质量等问题,具体如下:
1、施工问题:
①未安装载波电能表;
②安装的不是载波电能表;
③载波电能表进线与入户线接反,欠费停电后载波电能表掉电;
④业务流程在途;
⑤拆迁影响:楼房正在拆迁过程中,部分已在线的载波电能表断电;
⑥载波电能表混装:包括多种载波方案的载波电能表混装和同一种载波方案不同版本的载波模块混装。
半载波模式特有的施工问题:
①电能表侧的RS-485 通信线极性接反;
②采集器与电能表的RS-485 通信线接线松动、虚接。
2、地域差异
①GPRS 信号质量差;
②SIM 卡不兼容;
③主站统计功能的差异;
④数据信息采集的数量不同。
3、管理问题
①SIM 卡欠费;
②集中器内部计量点的地址信息错误;
③采集器地址信息错误;
④故障电能表没有及时更换;
⑤用户电能表表前断电。
4、产品质量问题:包括设计质量和生产质量
①电能表给载波模块提供的电源能力低于标准中的规定,造成载波模块发射功率降低,导致载波通信性能下降;
②集中器主板与载波模块之间抄表交互流程不合理,降低抄表效率;
③集中器死机、频繁掉线;
④载波模块生产过程存在的质量问题:各厂家使用的元器件质量、检测环境不严格造成通信能力下降;
⑤半载波方式的RS-485 总线阻抗不匹配。
|
|