在正常运行中,电机和执行器可能会出现由于电器短路或电路过载而引发的过电流和过热损坏现象。通过采用聚合物正温度系数(PPTC)器件所提供的统一的过电流/过热损坏保护方案的应用,间歇和连续运行电机均可从中获益。
PPTC器件小巧的外形节省了宝贵的板卡空间,而且,传统熔断器产品需要布置在用户能够接触的位置以便于维护,比较而言,具有可复位功能的PPTC则可以布置在用户无法接近的位置,由于PPTC属于固态器件,所以耐受机械冲击和振动。
间歇式运行电动机电路保护设计的考虑事项
为了减少成本和大小,间歇式运行电机通常采用在有限时间和/或有限行程内可运行的设计方案。总体来说,运行时间超过设计最大限度通常会导致停转、过热,甚至导致故障。即使在开关已经切断,也会 由于接触故障、用户的错误操作而导致故障状态的发生。
在这种情况下,使用的电路保护器件必须能够迅速“动作”以防止过热状况,但也不能比预定速度更快,以避免给用户造成干扰。设计方面的主要难题在于,设计一种能够有效地保护电机的方案,而且不会出现干扰性分断动作,特别是在系统运行在较宽的温度和电压范围内时。
这里通过一个电路原理图表明了典型情况下,PPTC器件在电机电路内的安装方式,以达到同时提供过电流和过热保护的目的。
连续运行电动机保护技巧
连续运行电动机在设计上针对大小和费用进行了最优化。由于这类电动机通常用来驱动风机,所以会有一些气流通过电动机进行分流,从而增大了运行所承受的压力。因此,风机电动机的堵转电流通常是运行电流的2倍,相比而言,其他应用下运行电流的常见比率为3倍或4倍。这样就导致很难找到这样的熔断器,能够在车辆使用期限内,在风机运转被堵时均能够可靠地断路,而且在电动机第一次接通电源时不会发生干扰性熔断动作。
PPTC器件比熔断器或断路器更适合于电机保护。如果电机的易受损性随着温度发生变化,则可以通过改变此类器件的特性来提供需要情况下的更慢响应。
|
|