工程中困惑 [复制链接]

我在实际施工中遇到一个麻烦,这是一个线路改造项目,共有32个摄像头,其中室外球机有10个,这10个球机有7个是24V交流供电,3个是12V直流供电,在我把所有的线路更换以后(视频为75-5-2/128编,控制为RVVP2*1.0,电源为RVV2*1.0,所有的电源均为220V送到相应球机附近后由适配器转换)出现了一个奇怪的现象,任意控制其中的一个球机,其中2个由12V直流供电的球机的视频画面出现横向条纹的干扰,而且感觉跳的比较厉害,而不做任何操作的时候,则上述两个球机的画面一切正常,经过初步排查,机房接线/中途接线均无干扰源,且用第三个球机在机房和中途接线处调试也正常.请各位高手能帮我指点一下错误出在什么地方,以及解决的办法,十分感谢各位了!