|
本帖最后由 yunrun 于 2017-9-28 19:03 编辑
YRINX03-39 /product/1553.html
海绵钛生产线还原工段还原炉由可控硅控制加热元件进行加热,工艺要求还原炉实际温度值与设定温度值之间偏差不能超过15℃,在生产过程中经常出现系统无法升温、温度波动大、温度变送器被高温烧毁等故障现象,给工艺控制上带来很大影响,也增加了工厂日常检修工作量。
海绵钛还原炉测温使用德国久茂一体化热电偶温度变送器,热电偶通过炉壁上预留的没有封头的安装套管插入炉膛,安装方式如示意图所示。
海绵钛厂仪表工段技术人员经多方面总结后发现,造成以上故障原因主要有以下几方面:
1、还原炉周围环境温度过高(50-70℃),温度变送器长期运行在高温环境中,出现温度漂移、器件老化、稳定性改变等情况;
2、鼓风机工作时高温气体从安装套管与热电偶保护管间隙内喷出(现场已用耐火材料做密封),导致温度变送器受热,甚至熔化;
3、热电偶保护管烧坏穿孔时高温气体进入一体化温度变送器内腔,导致温度变送器受热,甚至熔化;
4、现场氯化镁烟气等腐蚀性气体过重,导致热电偶芯子、温度变送器接线螺丝腐蚀生锈、劣化造成信号传输故障;
5、大功率电炉产生电磁干扰。
经工段多次尝试对比后决定,将原先安装在热电偶偶头内的温度变送器移至工况好的区域再接入DCS控制系统。此方法在还原12#炉试用并取得良好效果,试用期间没有出现温度波动大、温度无法上升及温度变送器烧毁等故障现象。具体改造方案如下:
1、将一体化温度变送器内的热电偶拆除,用陶瓷接线板SCRN2P-C替代温度变送器并与热电偶芯装配,将一体化温度变送器改造为装配式热电偶结构。每1台还原炉有5个测量点,均按此法改造。
2、将1台还原炉的5个HART温度变送器安装至昌晖仪表生产的防腐密封仪表箱YRINX03-39-5内,该仪表箱可以防水、防尘、防电磁干扰、防腐蚀气体进入仪表箱内。YRINX03-39-5安装与距离还原炉数米外墙面上,温度变送器工作环境温度降至正常室温,高温导致变送器温度漂移和强电磁干扰得到有效遏制。
3、使用高温防腐屏蔽补偿导线YR-XKHPKC-2-2将热电偶mV信号通过配线接头YRGLP12-1.5接入YRINX03-39-5接线端子;将DCS系统4-20mA屏蔽电缆通过仪表箱配套的密封配线接头YRGLP12-1.5接入YRINX03-39-5接线端子;
4、使用密封胶在YRINX03-39-5内部按厂家提供的工艺对进线口密封;
5、高温防腐屏蔽补偿导线和DCS信号线使用波纹套线管SCRNBL-25进行保护;
6、将DCS信号线屏蔽层、补偿导线屏蔽层和YRINX03-39-5接地与仪表接地网可靠连接。
罗斯蒙特、ABB等知名厂家向用户提供分体式温度变送器,但价格昂贵,采用仪表箱将适量温度变送器集中安装方式,达到了与进口产品相同的功能效果,为工厂降低了成本。
|
|