【产品名称】:光纤配线架 【产品型号】:GPX05型144芯,288芯,360芯,432芯,480芯,576芯,684芯,720芯,864芯,1152芯,1200芯,1440芯、1728芯、2160芯【根据客户不同需求,可提供符合客户要求的芯数容量】 【产品颜色】:灰白色,黑色 【生产厂商】:通品通信 【产品材质】:冷轧钢板 【产品规格】:(室内落地)三网合一,四网合一,ODF子框型,直插盘,OMDF机房总配线型,免跳接, 【产品配置】:常规可配SC,FC,LC,ST束状(带状)尾纤, 【免费印字】:中国电信,移动,联通,联通,广电,铁通,长城宽带, 厂家直销,质量保证,量大优惠,长期大量库存现货 光纤配线架(Main Optical fiber Distribution Frame,简称MODF)应用了MDF的全部使用及维护方式,具有直列和横列成端模块。直列侧连接外线光缆,横列侧连接光通信设备,可通过跳纤进行通信路由的分配连接,具备水平、垂直、前后走纤通道,便于大容量跳纤维护、管理及扩容,并可安装链路测试端口。光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。 产品特点1、机柜为整体组装形式。机柜顶部可与机房走线槽道相连,机柜主要考虑上进缆,同时兼顾下进缆的情况。2、机柜正面为跳纤布放区域,反面为光缆布放区域,从机柜正面看:机柜内部左右各有一条立柱,其安装孔用于安装适配器面板,机架可根据用户配置安装面板数量,每块面板可固定96芯,每个面板下方均配一走线槽,固定在机架正面(跳线侧),负责容纳跳纤通道,固定机架背面(光缆侧)固定有理线架,负责容纳局内光缆开剥后套护套的光纤的通道。3、设备正面担负着跳纤的路径管理、余纤盘储任务;背面担负着局内光缆的固定任务,背面装有光缆固定夹。全正面操作。可操作性强,易安装,可并架,全程走线保护:分布于走线路径拐弯处的各种弯曲半径保护装置,保证光纤全程的保护特别设计的光缆开剥保护装置,保证了光缆的固定、开剥、接地的可靠适用于带状光缆和束状光缆,上、下进缆皆可。主要技术参数 工作温度:-40℃~+60℃ 环境湿度:≤95%(+40℃时) 大气压力:70 kPa~106 kPa 绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC) 耐电压(V):接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min 连接器插入损耗(dB):≤0.3dB 回波损耗(dB):PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB 一 建设背景 近年来,随着光进铜退、光纤到楼、光纤到户的快速推进,接入网建设已经迎来了以FTTx为主的光纤接入时代,大量接入光缆汇聚至OLT、传输、数据等不同机房,机房内的光缆成端数量不断增加,光跳纤的数量也日益增大,对光跳纤的管理及灵活调度的需求也进一步提升, 但受传统ODF架自身跳纤管理能力、可扩展性的限制,主要造成以下几方面问题: 1. 管理混乱 现有进局光缆分布在各个专业机房,且都设置有ODF光配线架,多数业务都需要2个以上专业机房跳纤才能实现,机房之间光缆用量较大,走线及跳纤混乱,无法实现统一管理,不便于调度和维护。 2. 界限不清 传统的ODF架“小而全"的布局结构,模糊了建设和维护的界面,容易造成跳纤的反复缠绕,不利于灵活调度,不适合更大容量的建设。 3. 层次不清 接入层光缆和中继层光缆成端在同一ODF架内,接入层光缆的频繁施工、维护不能保障中继层光缆安全性,存在隐患。 随着接入网光纤化战略的进一步推进,以上问题会日趋严重。为此,今后在机房规划建设中应考虑安装光纤总配线架(OMDF),用以汇聚海量的接入光缆,逐步解决维护、管理、安全等问题。 二、MODF简介及相关标准的建立 光缆总配线架( Opticalfiber Main Distribution frame,简称MODF,以下均简称OMDF )应用了MDF的全部使用及维护方式,具有直列和横列成端模块。直列侧连接外线光缆,横列侧连接光通信设备,可通过跳纤进行通信路由的分配连接,具备水平、垂直、前后走纤通道,便于大容量跳纤维护、管理及扩容,并可安装链路测试端口。 三、 OMDF适用范围 OMDF适用于接入层中心局(OLT局)及类似的中心机房,用于接入设备光缆与外线城域网主干光缆的集中成端、连接调度及监控测量,同样适用于大中型传输机房,但要分别设置接入层MODF和中继层MODF。 四、OMDF分类与结构 OMDF主要分为熔配一体化型和熔配分离型两大类(架高度分为2600mm、2200mm、2000mm 三类) 1. 熔配一体化型OMDF 熔配一体化型MODF:由连接外线光缆的直列侧和连接光通信设备的横列侧配线架组成。直列侧和横列侧可以是一体化机架或者是分离式机架。 机架主要由机架顶座、底座、骨架、门(需要时)、光缆固定开剥单元、接地、直列模块和跳纤收容单元、横列模块、水平走线槽及附件等组成。 以下按照一体化机架和分离式机架分别介绍: 2.一体化机架 一体化机架的直列架与横列架为背靠背架构,双面操作,并架结构较为固定、单一。直列机架由若干个成端盘组成1个单元,采用12芯熔配一体化托盘组件。横列机架可采用12芯熔配一体化托盘或72芯跳纤框组件。 分离式机架 分离式机架由光缆熔纤终端架与设备侧配线架组成,两者为两个独立的光纤配线架,组合较为灵活,可以实现全正面并架结构或背靠背并架结构。直列机架由若干个成端盘组成1个单元,采用12芯熔配一体化托盘组件,横列机架可采用72芯跳纤框或12芯熔配一体化托盘组件。 分离式机架双面并架方案(两架正面和背靠背并架组合), 3.分离式机架的光纤总配线架组合较为灵活,在实际应用中根据机房容量也可以组成多架全正面或背靠背跳纤场。 4. 熔配分离型 熔配分离型OMDF:由熔纤架和配纤架组成,二者配合使用。 熔纤架是将所有光缆引入接地,并与尾纤接续功能集中在同一子架中的机架。机架由光缆固定、开剥、捆扎、接地等组成,两侧为熔接盘熔接区。 熔配分离型OMDF熔纤架 配纤架是将所有成端功能集中在同一子架且实现光传输路由调度功能的机架。机架由外线成端区、内线成端区、尾缆固定区、跳纤区组成,各区相互独立。外线及内线均采用可翻转的跳纤单元框。 熔配分离型OMDF的并架方案主要以全单面操作为主,具体组合方案详见以下 架熔纤架与4架分离式OMDF架的横列配纤架
以上是目前主流厂家生产的OMDF的组合、并架方案。双面架的外线侧与设备侧界面分工较为清晰,但需要双面操作;全正面架可以背靠背安装或对墙安装,操作方便。在工程应用中,可以根据具体应用场景、管理模式、操作习惯以及外线侧和设备侧的容量需求选择合适的机架和并架方案,建成一个扩容性好、跳纤管理清晰、使用灵活的大容量跳纤场。
五、OMDF应用
OMDF安装场景
OMDF的安装应尽量靠近OLT或其它设备机房,同时考虑出局管道、楼内竖井、槽道等物理通道的路由、容量等因素,可分为同层设置(或同机房)和不同层设置,具体设置可参照以下优先顺序选择:
1.在现有电缆总配线室空间条件满足的情况下,优先选用电缆测量室设置OMDF;
2.在现有电缆总配线室空间条件不满足的情况下,OMDF设备尽量与OLT设备同机房;
3.在现有OLT或传输机房空间条件都不满足的情况下,可以同层设置或不同层设置独立的OMDF机房。
六、 OMDF安装对机房的要求
OMDF机房尽量选择一个长度足够的机房,使得OMDF尽量处于一列摆放,形成一个跳纤场。如果分成两列摆放,列间跳纤只能走机房顶部走线架,不利于维护。
OMDF与其他设备同机房设置时,机房面积应根据机房的终期容量,综合考虑OMDF、OLT、专线接入设备及电源等设备需求空间和预留空间;不同机房设置时,只需考虑OMDF所需空间和预留空间,同时要考虑在线测试设备的安装位置预留。
1.OMDF与设备之间连接建议
OMDF与设备之间连接时,建议选用尾缆。根据不同的使用场景,可选用双头或单头(在OMDF设备侧熔接盘熔接)的尾缆。 注:同机房或同层设置时,OMDF与设备之间的尾缆长度较好控制,建议选用双头尾纤连接或尾纤连接;不同层设置时,OMDF与设备之间的尾缆长度测量难度较大,建OMDF头尾缆或选用厂家定制的单头带尾纤的室内光缆连接,在OMDF架的设备侧选用12芯的熔配一体化托盘。
七、 结束语