4324|8

111

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

远距离供电时带载能力如何计算? [复制链接]

我用一个输出10A,27.6V的开关电源通过电缆连接了几个探测器,探测器里用开关电源芯片来转换成5V给单片机及其他东西供电(单个24V时工作电流为52mA,功耗算做1.3W)。电缆用的0.3平方的线,线阻共计13.5欧。我想用公式来计算实际能带起几个探测器来。
设探测器的实际供电电压为X,带载个数为Y,那么有公式:(27.6-X)/13.5=1.3*Y/X;      
把Y当做已知数X当做未知数时可得到X的两个解为X=[27.6±SQRT(761.8-70.2Y)]/2
用EXCEL计算值:

实际实验时发现,带载在8个及以下时,探测器压降几乎等于探测器压降1的解,即在20V以上。但是在接上第九个探测器时,探测器压降直接降到5.8V左右
当然此时探测器工作都还是正常的。

这是为什么呢?27.6供电电源的功率是足够的啊。理论上接上第九个探测器时探测器压降应该是19.5V左右才对啊。。。还有什么需要考虑的吗??
此帖出自电源技术论坛

最新回复

“我在探测器电压21.44V时和6.23V时测量了下供电电流,分别为0.410欧和1.435欧” 量电流量出欧姆来?  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:19
点赞 关注
 
 

回复
举报

1万

帖子

141

TA的资源

版主

沙发
 
电流越高,导线的耗散功率越大,电阻会因发热而上升。待平衡态时,线阻已经不是你原来的测量值了。
此帖出自电源技术论坛

点评

我在探测器电压21.44V时和6.23V时测量了下供电电流,分别为0.410欧和1.435欧,线阻还是差不多的。我的测量都不是长期的值,都是在线还不是太热的情况下测的。这时候为什么还是不按照我上面的计算来呢?上面的21.44V  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:29
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复

1万

帖子

141

TA的资源

版主

板凳
 
负载较重时,要么提高供电电压,要么降低线路阻抗,线阻的损耗与电流的平方呈正比。
此帖出自电源技术论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复

2700

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(初级)

4
 
高压输配电,用户端降压
或者在源端增加5%的线路压降
此帖出自电源技术论坛
个人签名作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
 
 
 

回复

111

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

5
 
chunyang 发表于 2016-3-9 16:03
电流越高,导线的耗散功率越大,电阻会因发热而上升。待平衡态时,线阻已经不是你原来的测量值了。

我在探测器电压21.44V时和6.23V时测量了下供电电流,分别为0.410欧和1.435欧,线阻还是差不多的。我的测量都不是长期的值,都是在线还不是太热的情况下测的。这时候为什么还是不按照我上面的计算来呢?上面的21.44V是带了8个负载的值,6.23是9个负载的值。按公式,9个负载时探测器的电压不至于被拉到6V啊,应该在20V左右才对啊。是吧???
此帖出自电源技术论坛

点评

“我在探测器电压21.44V时和6.23V时测量了下供电电流,分别为0.410欧和1.435欧” 量电流量出欧姆来?  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:19
你再算算。  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:33
 
 
 

回复

1万

帖子

141

TA的资源

版主

6
 
liyancao001 发表于 2016-3-9 16:29
“我在探测器电压21.44V时和6.23V时测量了下供电电流,分别为0.410欧和1.435欧”
量电流量出欧姆来?
此帖出自电源技术论坛

点评

写错了,是A 安培  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:16
 
 
 

回复

111

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

9
 
maychang 发表于 2016-3-9 18:19
“我在探测器电压21.44V时和6.23V时测量了下供电电流,分别为0.410欧和1.435欧”
量电流量出欧姆来?

写错了,是A 安培
此帖出自电源技术论坛
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/7 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表