5324falsh 檫除,falsh64k,我用后面32k作为升级程序区,在串口下载升级代码时,要先檫除,  在檫除地址0x10000以后,就出错了,具体地址没详细查询,请论坛的专家指点一下。急盼你的回答与支持

最新回复

默认新建工程时,Data Model是small,这时候可以读写的Flash地址最大到0xFFFF,若想读写地址大于0xFFFF,需要更改Data Model为large,不知道是不是这个原因:http://www.deyisupport.com/quest ... 0/f/55/t/24511.aspx还有就是你可能将存了东西的memory擦掉了,导致出错,可以看看0x10000后面的内存有哪些是单片机本身用到的,要避开。   详情 回复 发表于 2015-5-21 13:39
 
点赞 关注

回复
举报

67

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

沙发
 
默认新建工程时,Data Model是small,这时候可以读写的Flash地址最大到0xFFFF,若想读写地址大于0xFFFF,需要更改Data Model为large,不知道是不是这个原因:http://www.deyisupport.com/quest ... 0/f/55/t/24511.aspx
还有就是你可能将存了东西的memory擦掉了,导致出错,可以看看0x10000后面的内存有哪些是单片机本身用到的,要避开。



 
 

回复

428

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(高级)

板凳
 
在檫除0x120,和檫除0x00010120一样的,估计就是data model 是small的原因。改成lager,程序报错,too long
 
 
 