赤峰远联钢厂高压变频器无线模拟量控制方案
__分布式模拟量信号采集及开关量信号采集传输,无线通信距离方圆3公里!   
   一、需求分析   
    赤峰远联钢厂为了控制高额的电量消耗,采用高压变频器技术改造其鼓风机供电系统,变频器需要在配电室集中配电,使用控制箱在车间设定并监控变频器调速模拟量给定值,距离大约800米。由于厂区用电设备分散,加上厂区环境比较复杂,不便于高成本的布线,因此需要对模拟量进行无线传输。
   
  二、应用方案   
  
   

    通过西安达泰电子无线模拟量模块DTD110F进行主控变频器频率设定与控制箱之间的模拟量传输,接线统一,使用简单,方便,能可靠稳定的进行模拟量传输,使设备能正常运转。
  不需要额外的措施,只需一套DTD110F模拟量4~20mA信号传输模块,直接与变频器给定输入端口连接就可以解决控制室给定与高压变频器调速的模拟量无线信号传输。
  结合西安达泰电子无线模拟量信号传输模块DTD110F,远联钢厂实现远距离分散控制变频器的模拟量给定值,并能实时显示配电室变频器的输出状态。以低成本简单的方式实现可靠的变频器模拟量传输系统。在厂区内实现无线通信距离1000米范围的可靠通信。
  本方案完整WORD文档下载:赤峰钢厂千伏高压变频器无线模拟量控制方案.doc
    赤峰钢厂千伏高压变频器无线模拟量控制方案.doc (699 KB, 下载次数: 3)

三、本方案的成功案例   
   ◆ 赤峰远联钢厂,DTD110FC-2,DTD110HC双向,2013年
  ◆  西安江河电站技术开发有限公司,直接代替4~20mA的有线变送器实现无线通信;2013年
  ◆ 西安联谊橡胶制品厂,橡胶厂硫化生产工艺无线DCS监测系统;2006年
  ◆ 北京合康亿盛变频科技股份有限公司,工业场合的管网压力、温湿度等无线远程监测;2013年
  ◆ 华能临沂发电有限公司,工业设备运行参数的实时无线测控;2013年
  ◆ 青铜峡铝厂,4AI,DTD110FC,由北京合康亿盛变频公司配套,2013年
  ◆ 正泰集团瑞安分公司,2AI,DTD110FB,水池液位控制,2010年至今
  ◆ 马鞍山钢厂,6AI,DTD110FB,有安徽工业大学订购,2008年开始至今
   
此帖出自信息发布论坛
点赞 关注
个人签名http://www.dataie.com  029-88354536,18992829581
 
 

回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条
有奖直播报名| TI 面向楼宇和工厂自动化行业的毫米波雷达解决方案
【内容简介】TI 60GHz IWRL6432和 IWRL1432毫米波雷达传感器如何帮助解决楼宇和工厂自动化应用中的感应难题
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
【直播礼品】小米双肩包、contigo水杯、胶囊伞、安克充电器

查看 »

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表