车库电源没有地线有没有办法? [复制链接]

车库之前一个插座坏了我从墙上拆下来就这么悬空接一个线排用的,发现好像没有地线,三孔插座的地线好像也没有接。刚刚拿个梯子去车库看看一个未安装插座的预埋孔,发现终究还是没有地线进来,从楼房另一面电表过来只有火零两根线。
虽说我以前没有搬过来以前家里都是两根线这么用着,电脑也用了几年。
主要是现在我想把电脑搬到车库中用,没有地线,接到卷闸门上有没有作用?不过就是有作用可能也不好,万一漏电什么的,开门不给电着?
有没有可以改善的一点办法?

最新回复

为了省铜,中国有相当多的房子没有接地线,不少地线都是悬空的,没有埋到地底下。而且我见过不少有三孔插槽的排插实际是没有地线的,甚至连插头都只有两个阳性接触体。  详情 回复 发表于 2014-2-22 22:18
点赞 关注
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
 
 

回复
举报

1万

帖子

139

TA的资源

版主

沙发
 
接在门上无用。如果屋里有水管,且水管是铁质并直接埋在地下的,可以清理一下水管表面的氧化层,用导线在上面绕几圈后接出做地线。不过建议先看看接线箱里到底有没有地线,有的话,引出就是,没有的话,再另寻它法。仅就计算机的使用而言,不接地线时最多可能存在通过Y电容的漏电,但不会对人体构成危险。如果计算机的串口、USB口引出接电路板的话,计算机就要接地了,否则触摸电路时可能会导致敏感元件损坏,有时也会烧毁串口、USB等。

点评

谢谢回复 肯定有时候调试要接串口或者USB口了 电表实在楼的那一面,和车库不在一边呀,还能好走线么? 今天用梯子爬高看了接线的地方(也不叫接线箱,就是个形似装插座的地方),好像确实只有两根线,其实是有  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:21
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复

5272

帖子

5

TA的资源

裸片初长成(中级)

板凳
 
chunyang 发表于 2014-2-21 19:02
接在门上无用。如果屋里有水管,且水管是铁质并直接埋在地下的,可以清理一下水管表面的氧化层,用导线在上 ...

谢谢回复
肯定有时候调试要接串口或者USB口了

电表实在楼的那一面,和车库不在一边呀,还能好走线么?
今天用梯子爬高看了接线的地方(也不叫接线箱,就是个形似装插座的地方),好像确实只有两根线,其实是有四根线,但是另外两根线好像是通到隔壁车库的

点评

那就只好自己想办法了,没有也不必强求,使用时注意就是。  详情 回复 发表于 2014-2-21 21:20
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
 
 
 

回复

1万

帖子

139

TA的资源

版主

4
 
wangfuchong 发表于 2014-2-21 20:21
谢谢回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表