今晚我可以宣告智能用电监控、保护系统总体完工了。集系统电压、系统电流、支路电流实时监测、手动控制、自动控制及智能保护控制与一身。
它包含3种操作方式:
1、手动控制。手动操作支路通、断电。不受自动控制和智能保护操作影响。
演示视频:智能用电监控、保护系统创意进度帖+手动控制操作演示视频(带负载)
2、自动控制。根据设定好的延时自动执行相应动作。工作流程如下:

演示视频:智能用电监控、保护系统创意进度帖+自动控制操作演示视频(未带负载)
3、智能保护控制。智能用电负荷调整,结合自动模式组合运行。超负荷工作时 ,优先切除优先级低的自动控制支路,屏蔽自动控制模式下的Ion计数(即暂停支路自动合闸),不影响Iof计数(合闸的按自身情况继续执行)。工作负荷恢复正常时,恢复自动模式正常功能。
     过载门限(或者负荷门限) xxxxx(单位:VA)
     过载延时  xxxx(单位:秒),连续过载超过过载延时时,切除自动模式下、已合闸的(优先级低的先切除)支路。由过载到恢复正常时,连续正常时间超过过载延时时,恢复所有自动模式下的支路工作。