*调查的项目

    ①肉眼观察

        1.控制线路板的确认(异物附着,模式异常,实装部件异常,其他)

        2.主回路电容(安全阀动作,变色,变形,其他)

           3.部件的变色,变形,其他.

        4.螺丝松动,接口松动,电线脱落,电线磨损,其他

           5.异物混入

        6.污染,灰尘,粉尘,其他

②仪器测量

       ▲拆去制动单元的外部接线端子

    1.接线端子测量

       使用指针万用表电阻档(R×1),参照右图依次

       测量各端子之间的导通情况.

          正常情况为:

P(+)P(R)  正、反向均导通,否者保险丝损坏。

P(+)DB   正向导通,反向截止

                        P(+)N(-)  正向导通,反向截止.

                        DBN(-)   正向导通,反向截止

      

        2.制动电阻的绝缘测量

                 使用兆欧表对地打绝缘.

           测量范围为: 2兆欧以上.

    

        3.制动电阻的阻值测量

                 使用万用表电阻档测量电阻阻值.

           测量范围为:1.9欧姆以上.

          

        4.主回路电容容量的测量

                     使用电容表测量电容容量

               测量范围:1000UF的±20℅以内.

 

        5.主回路电容分压电阻电阻值

                     使用万用表电阻档测量电阻阻值.

            测量范围:33千欧的±5℅以内