此帖出自模拟与混合信号论坛
最新回复
我总试图把事情说的很清楚,希望你呢看书或看资料的时候也要通篇看,不要看大概。是这样啊,我先再解释一下以上你做的事情的因果关系。1、你通过去掉采样电阻(降低了回路电阻)和降低开关频率的方法取得了一定效果。为什么不能直接达到你的目的呢。先说回路电阻,你肯定没有降低到即满足圈数比又满足直流电阻的地步。因为你想让你的变压器磁回路满负荷又不饱和肯定有个最少的圈数,这个必须要满足。就比如说你用变压器把220V变成22V不是说你原边绕10圈副边1圈就行了。也根据磁芯计算(之前已经提过) 。着重说一下降低频率提升传输功率的问题。降低频率回提高电流的原因跟你的磁性工作频率有关系。这是主要原因,因为你如果你的占空比是一样的,不考虑开关损耗,高频的能量密度比低频的高。***降低频率起到效果是有限的,过低时输出电流又回下降。因为磁饱和了。比如你一直通着直流电相当于一个磁电放在电感旁边,是不会有电压输出的。
2、变压器和电感从本质上没有区别,变压器把别的绕组开路 用其中一个就可以当电感用。为什么说回路中的变压器不存储能量呢,因为原边是入口副边是出口 如果没有出口能量就是存在里面的,自耦合变压器就是只有原边的变压器。也可以当电感用。
3、线径公式肯定推荐的是满足要求的最小线径。这个不用怀疑,但是你的这个电路我记得我说个关键是在满足原边电感量的情况下,要有足够小的串联电阻。在满足串联电阻的时候线径肯定远远超过了你用线径公式算的那个直径了,我觉得你应该先推算长度 再用电阻率公式算你的线径。
后面的三个问题
1、原边的阻抗想减小那就得增加线径,或者多股并饶。
2、做成电路板意义不是很大因为实际上做起来有困难。 你可以把铜铺的很宽降低导线电阻。
但是变压器依然是瓶颈。
3、现在说mos管 这个东西最好不要超过允许的栅极电压击穿了是 永久性的。在你Vgs=12V
Vds=3.3V的情况下肯定管子是饱和的。这个不要怀疑。还有我认为你要注意一下这个管子的驱动部分。要有双钳位三极管才行 3844是有的。3525有没有不清楚。mos是个电压控制期间,但是它的栅极和基体之间是有电容的。这个电容会导致栅极上的波形上升下降沿边缓,一个是增加mos管发热 另一个就是降低了有效传输功率。 频率越高约突出。
详情
回复
发表于 2012-1-7 22:57
| ||
|
||
回复 楼主 sjl2001 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
回复 沙发 洗尽铅华 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
回复 板凳 sjl2001 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
| |
|
|
回复 5楼 sjl2001 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
回复 6楼 洗尽铅华 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
回复 4楼 洗尽铅华 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
回复 8楼 sjl2001 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
| ||
|
||
EEWorld Datasheet 技术支持