一台ACS800-1-0070-P901的变频器用在装卸桥的小车上,带两台22KW额定电流50A额定转速700转/分的电机,工作场所需要频繁启停、反转,总是报过流是怎么回事?选台容量大的变频器能避免报过流么?我20.03参数设的是最大164A,99组的参数设为44KW,100A,PID参数由23.06 Autotune自动设定。
扫一扫,分享给好友
一粒金砂(高级)
569
容量多大都不能避免。电机频繁启动,变频器报过流,肯定启动参数配置不正确。