请教变频的应用问题 [复制链接]

两套循环水系统应用恒压变频控制,其中一套实际应用中发现效果不理想,(系统中有4台同型号水泵,上海申宝泵业有限公司SB250-400A清水泵,压头44米,流量500立方/小时,配用电机额定功率90KW),一般情况下为两工一变,变频恒压自动调节,系统设定压力为0.4Mpa,可是当系统流量在900—1000之间,系统压力0.39—0.41Mpa时,变频不能自动停机,如果人为停机后发现流量增大为1100左右,但压力下降为0.37Mpa;也就是说当系统压力、流量在一定范围时,变频似乎只提升系统压力而对流量没贡献;另外让我很不理解的是另外一套系统一模一样,可是却不存在此类问题,变频可以自动根据流量调节甚至停机,请帮我分析一下为什么,谢谢!