现在很多的引进设备或者引进图纸很多输入电源配备。三相电源输入配有黄/绿线接外裸金属柜体以及电机外壳,机柜内控制部分另有隔离的变压器或变换器,次级要求输出有一端接地,接地的双色线不是黄/绿线是其他的双色线。遇到如此配线方式我们该如何的来完成供电的接入呢?因为我国标准供电网不适应此种配电方式要做适当更改,适应此种配电方式。

TN-C系统接法:三相相线接入相线输入端,PEN零线接入黄/绿保护线输入端,完成供电输入。关键的变压器次级接地线如何连接?1、决不能同供电的PEN线连接。2、必须另做接地线(如设备附近另打个接地桩连上),或者干脆不予接地与供电端隔离(缺点:不能防雷电涌、不是大地零电位、信号滤波效果欠佳)。3、次级接地之后就另成次级供电TT系统。不与上级供电联系是完全隔离的接地系统。

TN-C-S系统和TN-S接法:PE保护线连接黄/绿保护线端。如有N零线端接线就接上。其他连线接法同TN-C系统接法完全相同。

次级接地的好处多多,但也带来了很多困惑,适当更改供电网接地、接零方式因地制宜。会对设备的安全,人身安全相对的改善!