西门子PLC,各模块的地址是固定分配的,可是他的地址又不是连贯的(比如做组态时,两块相同的16路DI模块分别插入两个相邻的SLOT  中,可是两块模块之间的地址不连续。第一块开始0,结束1,;第二块开始4,结束5)。系统默认选项去掉后可以手动修改。在网上查的cpu312不能手动修改,但我手动修改完(第一块开始0,结束1,;第二块开始2,结束3)诊断后,没报错,如何解释?还有就是为什么系统默认的两个DI模块地址要相差4个字节啊,这样设置是何用意?
此帖出自工控电子论坛

最新回复

因为部分模块带有诊断功能,必须为这些诊断功能留出地址,否则,当出现问题时,你让模块往哪里去填写模块状态信息呢?  详情 回复 发表于 2010-11-25 17:01
点赞 关注
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
http://shop57496282.taobao.com/
欢迎光临网上店铺!
 

回复
举报

569

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(高级)

沙发
 
因为部分模块带有诊断功能,必须为这些诊断功能留出地址,否则,当出现问题时,你让模块往哪里去填写模块状态信息呢?