3615|0

6892

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

楼主
 

电缆出电箱涡流的问题,请高手解答 [复制链接]

最近遇到一个项目,我们用的是动力线(R,S,T,N,E)5根 1X16的电缆, 分别从动力电箱的5个孔出来然后去到另外一个动力电箱,我们用的这5根1X16的电缆中途也没有穿过任何的钢管,5根电缆在一起直接顺着线槽去的另外一个电箱。

这样是否有涡流产生? 是大还是很小   电箱的钢板厚度为2mm。

国家标准 GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范里面的   15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

也没有提到穿电箱是否回有问题,是否可把电箱铁皮看成是一个2mm厚的钢管, 确实是相当于5根电缆单独穿过了电箱的铁皮,

此时的涡流能有多大?    这个问题主要是监理抓住不放。

估计大家也遇到过这样的问题。

请各位高手解答,谢谢

点赞 关注
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
http://shop57496282.taobao.com/
欢迎光临网上店铺!
 

回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册