1.SD-750系统
SD-750AR8分机原理及故障分析:
工作原理:
咪筒输出由 Q6、Q7放大后由第3线输出,Q1、Q2、Q3及其外围元件组成“呜呜”声电路,8线为“叮咚”音乐片供电,U1及其外围元件组成“叮咚”声电路,并经Q4、Q5放大后送往扬声器,并由第3线送往主机。
故障分析:
不能开锁、不能呼叫—— SW3、SW4是否损坏;
主机 CALL不响分机——若为“叮咚”模式,则查U1②脚是否有电平输入,若有,则查供电压→Q4→Q5→SPK;若为“呜呜”声模式,则查Q1→Q2→Q3→SPK;
通话异常:分机到主机无声→ MIC→Q6→Q7→第三线。
故障实例:
1、“呜呜”模式无声——Q3坏;
2、通电“叮咚”响不停——U1音乐片坏;
3、主机能CALL分机但不能通话——Q7坏;
不能开锁—— SW4坏。
SD-750R3S分机原理及故障分析:
工作原理:
1、主机CALL分机:通过面板按键给分机第2线一个18V的电源,到U2的第 脚去触发U2第 脚发出“叮咚”脉冲,通过VR3(调节“叮咚”大小)→Q8→Q9输出到SPK发出“叮咚”,同时分机摘机后;主机的通话信号通过SWB1送给SPK。分机的送话信号是由MIC→C12→Q1→Q2→D3,通过第 线送给主机。
分机监视主机:按 SW2时18V电压通过R53、R39去触发Q5、Q4、Q7,使Q7饱和,输出视频的供电,使视频打开。视频信号通过C1→Q3→C3到视频板。
分机开锁信号由 SW4、D4组成,当按开锁键时,是通过D13把第 线接地,把第 线变成低电平送给主机一个开锁信号。
音乐门铃是由 U1等外围元件组成。
故障分析:
1、不开锁:检测SW4、D13等外围元件
2、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件
3、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件
4、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件
SD-750D6主机原理及故障分析:
工作原理:
1、当主机CALL分机或分机监视主机时:通过 线→Q19触发“555”IC,使U1的第 脚跳变成高电平。T12饱和→Q13饱和;这样18V电源就给CCD供电,同样,CCD视频通过C20→主机 线。
主机通话是由 SPK→Q5→Q3→Q6→Q4组成通话放大电路。
主机送话是由 MIC→Q1→Q2→C6→R7→。
故障分析:
1、不开锁:检测SW4、D13等外围元件
2、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件
3、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件
4、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件。
2.SD-760系统
SD-760AR7分机原理
SD-760AR7分机的解码、发码电路。主要由U8及其外围电路组成。主机呼叫时,由U8解码并控制可控硅TH1导通使分机接通电源。分机的编码由DIP开关设置。
SD-760AR7分机的通话由U1及外围元件构成。经第3线与主机相连。并由叉簧开关HS1控制。当主机呼通分机后,分机摘机,则主机送话信号由第3线经Q8再由U1放大后传至扬声器。分机送话信号由MIC经Q3→Q2→由第4脚送至主机。开锁原理:当分机被呼通后,按下SW1则分机经D1将开锁信号经第四线送到主机,实现开锁。
SD-760D6主机原理
SD-760B(D6)主机由主控板、显示板及按键板组成。工作状态主要由核心元件U201实现,呼叫分机时,由U201发码,经第3线输出送至分机,同时由1线送出高电平为分机供电,当呼通分机后,可与分机通话,其通话部分由U403及其外围元件组成,SD-760B(D6)在呼叫分机时,由X204为分机提供“叮咚”音乐声。
开锁电路由 Q301、Q302、Q303组成,当分机开锁或密码开锁时,由U201送出开锁信号,打开电锁。光敏管与Q601及Q602组成按键照明。当光线暗时,Q601截止,Q602导通,为接键盘发光管供电,照亮键盘。
SD-760AR7故障分析
SD-760AR主要故障表现为:主不CALL分;不报警;不开锁;双向通话异常。
主不 CALL分:首先检查房号、楼号设置开关是否有问题,主机所CALL房号是否正确,再查分机第3线是否有主机发码信号。当U8的22脚有信号,而23脚无信号输出,则是U8或其外围电路有故障。如23脚正常,则检查TH1及Q1及Q10。
不报警:首先查 SW2是否良好,如SW2正常,则查U8的19脚是否有高电平,如有高电平,则查23脚是否有发码信号输出,如23脚没有发码信号输出,则查U8及外围电路;当23脚正常时,则检查Q5及外围元件是否正常。
不开锁:主要查 SW1、D1及叉簧开关。
双方通话异常:
只能受话不能发话时:主要检查 MIC→Q3→Q2→HS1;
只能发话:主要检查 U1及其外围元件→SPK;
双方不能通: TH1→D7及供电是否正常。
故障实例
故障现象
原因
主不 CALL分
Q1(C945坏)
主不 CALL分
U8(3758坏)
分机不能呼叫
C5失效
双方不通话
叉簧开关坏
不开锁
D1坏
主到分无声
喇叭脱焊
主不 CALL分
R26开路
分到主无声
挂机开关坏
主不 CALL分
晶振坏
SD-760D6故障分析
SD-760B(D6)主要故障表现为不能CALL分机:不能有开锁;显示异常;通话故障。
不能 CALL分机:先查第3线端子有无发码信号,如有则查系统线是否良好,如没有,则检查U201及其外围电路。
不能开锁:先测 L+有无+12V电压,如没有,则查电源供电,如有则查U201 10脚→Q302→Q303→Q301。
显示异常:先查显示板数码管是否良好,以及 J6插头线有无接触不良,如果正常,则查U404及其外围元件。
通话故障:
双方都不能通话:则查 Q403→Q404→Q406;
只能发话:则查第 4线→C401→U403→SPK;
只能受话:则查 MIC→Q405→第3线。
3.SD-780系统
电路原理
SD-780R2主控电路由U1及其外围电路组成,主机CALL分机以及监视主机,则由U1③脚→Q4→Q5→Q6→Q7,其通话电路由Q1及Q2组成,受话信号直接由第1线→SW1→SPK。送话电路信号由MIC→Q1→Q2至第3线送出。视频信号由10线→Q3。
故障分析
SD-780R2主要故障表现为主不CALL分,无光栅,无图像以及通话故障。
不能监视主机时,检查 SW2有无不良,如SW2无故障,则查U1③脚有无高电平输出,如无输出则检查U1及其外围元件。如果③脚输出正常,则查D5→Q4→Q5→Q6无图像时,则主要查Q3及其外围元件。
只有送话,不能受话时:检查第 1接线端子→SW1→SPK通路。
只有受话,不能送话时:主要查 MIC→Q1→Q2。
不能开锁时:检查 SW4与第5接线端子。
不能报警:检查 SW3及D4。
4.SD-980系统
SD-980R3S原理
SD-980R3主要由编、解码电路、控制电路、通话电路以及图像显示电路组成。
编解码电路由 U601及其外围电路组成,主机或管理中心CALL分机时,由第3线→U601的 脚,输入呼叫信号经U601解码,分机呼叫时,由U601 脚经Q602→第5线送出呼叫信号。
控制电路由 U201及其外围电路组成,主机呼叫分机或管理中心呼叫分机时,由U201⑦脚→Q106→Q101→Q102控制继电器,使继电器吸合,接通视频与通话线路,通话电路由U801及其外围电路组成,受话时由第3线→Q801→Q802→Q803→SPK,送话信号由MIC→U801→第3线输出,叮咚声电路,由U401及其外围元件组成。
SD-980D6A电路原理:
主CALL分是由CPU对行列扫描生成相应的编码信号,码信号由U1的 脚输出,通过Q1、Q36放大及整形经D41加到第 线。
主机送话由 MIC→C26→LM4558→C34→RL1再送到第 线。
主机受话,由分机的通话信号由第 线→RL1→C34→C35→Q4→C65→LM386→C82→SPK。
主机开锁:由分机输出的 12V左右的开锁脉冲,通过R75加到U36-A的同相端,使U36-A翻转通过R673→C121→Q24输出高电压去触发U1的 脚,从而使U1得到一个开锁检测信号,通过运行内部程序,在 脚输出一个低电平,使Q38饱和→Q8饱和→Q62饱和→Q82饱和→Q55饱和,从而输出开锁电平。
互锁:当 线有10V左右 的信号时,通过R474加到U35-B的同相端,从而使U35-B翻转,输出高电平,使Q2饱和,这样使发码电路短路。
防拆报警由 SW3、MCR1、7805、U95组成。
SD-980D5原理
主机 CALL分机:当访客在输入房号之后,由U7进行行列扫描,由 脚输出一个编码信号通过Q38、Q2、Q3、Q1放大及整形后由D1送到第 线,当CALL通分机后, 线的6V占线电平通过R48、R46加到U5-B的同相,使U5-B翻转7脚输出高电平,从而使Q16饱和,并通过Q16给通话电路供电,同时也给RLY1供电,在主机CALL分机的同时,CALL信号去控制Q8→Q10,使Q10饱和,从而使RLY1吸合,从而接通了视频和通话信号。
主机开锁:当分机在第 线输出一个9V 以上的脉冲信号之后,通过R48加到U1-A的同相端,使U1-A翻转,输出高电压去触发Q37,使Q37饱和,这时,U1的 脚变成低电平,当U1的 脚接受到开锁信号后,再通过 脚输出一个高电平脉冲,使Q26饱和,使Q47饱和,使Q28饱和,由Q28输出18V的开锁电平去开启电锁。
|
|