72|0

264

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

教你轻松搞定西门子PLC与三菱PLC之间无线Modbus通讯 [复制链接]

自第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。在现代化工厂中,除厂级PLC系统外,还存在很多独立的子系统。比如,各个生产车间的PLC系统、或同一生产车间的不同生产流程的PLC系统。对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。

一、方案概述

本方案以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。本方案中采用达泰PLC无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。

无线方案示意图 ▼

 

 

二、测试设备与参数

l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台

l 三菱PLC型号:FX3U × 2台

l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD435MC × 3块

l 主从关系:1主2从

l 通讯接口:Rs485接口

l 供电:9-24VDC

l 通讯协议:ModbusRTU

l 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM

三、接线方式

1.西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线

 

 

2. 三菱FX3U与达泰DTD435MC接线

FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。

 

 

四、主站PLC程序配置

程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流

 

 

1.主程序

 

 

2.RTU轮询程序

 

 

3.地址映射

 

 

五、从站PLC程序配置

1.三菱FX3U从站1程序

 

 

2.三菱FX3U从站2程序

 

 

六、测试方法

西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3

西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3

西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3

西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3

本方案例程源代码在《S7-200SMART与FX3u无线ModbusRTU通讯》文件内。