凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ模拟雷击试验仪器
[复制链接]
凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ模拟雷击试验仪器用于10KV及以下电气设备进行标准雷电冲击电压全波试验设计,适用于空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品。
凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ模拟雷击试验仪器主要满足变压器、互感器、开关柜、套管等10KV以下电气设备的雷电全波和冲击电流试验需求。
设备全套基本配置包括充电装置、冲击电压发生器本体、冲击弱阻尼电容分压器、测量装置以及自动控制系统。
主要技术参数
雷电冲击电压输出:1.2μs(±30%)50μs(±20%)
电压:标称电压20~200kV(±1%)
发生器主要技术参数
标称电压:±200 kV
额定能量:10kJ
额定冲击电容量:0.5μF
额定充电电压:100 kV
级数:2
级电容量:1μF
级能量:5kJ
冲击电压波形试验。1.230%s /5020%s,幅值3%;
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关GB311及GB13.2 和 GB16927.2冲击电压参数;
最低输出电压: >20%Un
同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%、(脉冲放大器点火脉冲>±10 kV)
同步放电失控率:<2%
冲击试验次数设定范围:0~99 次 调节精度 1 次
点火范围:20%-100%Un
充电电压不稳定度:<±1.0%
基准电压调节范围:0.0~100.0 kV 调节精度 0.1 kV
充电电压与基准电压的偏差:<±1.0%
持续时间:在80%额定电压以上间断工作,在80%额定电压以下,可连续运行。
可持续工作时间长,在80%额定电压以上可间断工作,在80%额定电压以下可连续运行。
工业计算机+PLC光纤控制系统:实现了全自动控制试验,提高了试验的准确性和效率。
极性自动切换:这一功能使得设备在使用过程中能够自动切换极性,增强了设备的适应性和灵活性。
工业计算机与PLC采用多模式光纤通讯:这种通讯方式保证了数据传输的稳定性和速度,提高了设备的整体性能。
示波器与电脑采用USB通讯:简化了设备连接和数据传输的过程,使得操作更加便捷。
设备整体配有刚带接地或电磁铁接地系统:这一设计增强了设备的安全性和稳定性,确保了设备的可靠运行。
计算机测量系统:该系统负责采集、处理和分析来自电容分压器的测量信号,将模拟信号转换为数字信号,并进行波形显示、数据存储和报告生成等工作。计算机测量系统通常具有友好的用户界面和数据处理能力,能够实时显示冲击电压的波形图,并自动计算相关参数(如峰值电压、波前时间、半峰值时间等)。
触摸屏控制系统:该系统为试验人员提供了直观、便捷的操作界面,用于控制整个试验过程。通过触摸屏,试验人员可以设置试验参数(如充电电压、放电次数等),启动和停止试验,以及监控试验状态。
KDCJ-200kV10kJ模拟雷击试验仪器满足空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等在雷电全波和冲击电流试验方面的需求,,能够模拟电力设备在遭受雷电冲击时的电气性能表现,从而检验设备的绝缘性能24。通过使用这款发生器,可以对10KV以下的变压器、互感器、开关柜、套管等电气设备进行雷电冲击电压全波试验,以确保这些设备在雷电冲击下的正常运行和安全性。
|