对一个小功率2.2kW的变频器做安规测试,分别打直流耐压和交流耐压,在直流耐压电压2120V DC时没有发生什么异常,但是在打交流耐压1500AC时出现了噼哩哗啦的火花,,拿下来后再慢慢调压送电,大约10秒以后就劈里啪啦然后就坏了不起振也不能用,请问这个交流耐压比直流耐压虽然电压大致相等但是是否冲击更大一些?
扫一扫,分享给好友
版主
2万
343
1500V AC的峰值电压大约是2121V,实际上比2120V DC的电压峰值要高。
交流电压的频率会影响绝缘材料的击穿特性,频率越高,绝缘材料越容易击穿。
一粒金砂(中级)
72
好好学习了