本帖最后由 安科瑞张云 于 2024-6-5 15:24 编辑

随着工业的发展,在生产过程中,往往需要同时间测量多台设备的电流、电压和电量数据的采集,但是很多情况下,安装独立电表或者多用户计量箱,受限于安装空间大小无法实现。


下面我们举例说明,如图所示需要计量八个塑壳开关回路下设备的用电情况,电流大小在50A左右。

 

按照我们传统解决方案,每个断路器按照一个三相多功能电表,计量每回路用电情况,将8个三相多功能电表通过RS485通讯手拉手方式,组网通讯

 

  独立三相多功能表

 

多用户计量电能表

以上传统方案,往往需要挤占配电箱空间,必要时需要增加新的配电柜安放电能表,除了占用空间外,改造项目往往使用开口式电流互感器,8个三相回路需要按照24个电流互感器,接线的工作量也增加了许多。

那么问题来了,有没有体积小接线方便的多回路电能表呢?

 

答案当然是有的,AMC200/AMC300系列交流多回路智能电量采集监控装置,主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。


我们在上述案例中使用AMC200(L)交流多回路智能电量采集监控装置,导轨式安装,同时接入8个三相回路电流输入,仪表支持一路RS485通讯,可选Modbus-RTU 协议。

 

AMC200L外观尺寸

宽度仅仅只有108mm,6P模数大小,可以在如图位置处安装。16平方电缆,电流50A左右。

 

电流互感器(分为开口式和闭口式)采用水晶头接口方式接入,直接插拔操作简单,提高施工效率,有效避免接错线、接错相导致的数据错误问题;

 

 

 

一次侧电流为50A-1600A,若电流互感器不同,客户可根据实际使用情况选择,上述案例选择AKH-0.66/K-Φ16N 100A/50mA,通过仪表界面或通讯修改每个通道可单独配置电流变比。可支持三相、单相回路混合使用。

除了导轨式安装,我们还可以在柜门开孔安装,安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置,可应用于基站的交直流配电监控、低压出线开关柜集中监控、末端配电箱等集成电力参数监测、电能计量、环境温湿度监测以及无线传输的各类应用场景。

 

此帖出自信息发布论坛

最新回复

设备还是系统?   详情 回复 发表于 2024-6-24 13:46
点赞 关注
 
 

回复
举报

4

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

沙发
 

设备还是系统?

此帖出自信息发布论坛
 
 
 

回复

33

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

板凳
 

硬件设备

此帖出自信息发布论坛
 
 
 

回复

33

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

4
 

可加我了解哦18217320907

此帖出自信息发布论坛
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表