《电子硬件工程师入职图解手册——硬件知识篇》第二章 电子硬件通用知识(1)电压安全
[复制链接]
本帖最后由 皓月光兮非自明 于 2024-3-4 00:36 编辑
第二章 电子硬件通用知识
(一)电子设备电源常用标准:
- DL/T 396-2010 《电压等级代码》
- GB/T 156-2017 《标准电压》
- GB/T 17478-2004 《低压直流电源设备的性能特性》
- GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》
- GB/T 13722-2013《移动通信电源技术要求和试验方法》
- GB/T 21560.6-2008 《低压直流电源——第六部分:平定低压直流电源性能的要求》
- GB/T 5465.2-2008 《电气设备常用图形符号——第二部分:图形符号》
(二)电能质量偏差
三相电分为A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)。
四相电分为A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)、N相(蓝色)
1、A、B、C任意两相之间的相位相差120°,频率都是50Hz。
VAB=VAC=VBC
2、A、B、C任意相与N相相差220V AC
VAN=VAN=VBN=220V AC
3、220V AC代表交流电压的有效值。峰值电压为
GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》标准:
系统标称电压
|
供电电压偏差限值
|
生活场景举例
|
35kV及以上
|
正、负电压绝对值之和不超过标称电压的10%
|
区县、镇级常见变电站为:30kV变10kV
|
20kV及以下三相供电
|
标称电压±7%
|
乡镇、居民小区常见变电器为:10kV变380V
|
220V单相供电
|
标称电压+7%、-10%,即188~235.4V
|
居民家庭、办公室用电等级
|
人体安全电压
人体安全电压(交流有效值)
|
使用环境
|
额定值(V)
|
空载上限值(V)
|
42
|
50
|
在有触电危险的场所所使用的手持电动工具等
|
36
|
43
|
在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等
|
24
|
25
|
人体可能触及的带电体
|
12
|
15
|
6
|
8
|
电流对人体的危害
序号
|
电流(mA)
|
电流对人体的危害程度
|
50Hz交流电
|
直流电
|
1
|
0.6~1.5
|
开始感觉手指麻刺
|
没有感觉
|
2
|
2~3
|
手指强烈麻刺
|
没有感觉
|
3
|
5~7
|
手部疼痛,手指肌肉不自主收缩
|
刺痛并感到灼热
|
4
|
8~10
|
手难以摆脱电源,还可以脱开,手感到剧痛
|
刺痛和灼热感加剧
|
5
|
20~25
|
手迅速麻痹,不能脱离电源,呼吸困难
|
灼热感加剧,产生不强烈的肌肉收缩
|
6
|
50~80
|
呼吸麻痹,心脏开始震颤
|
强烈的肌肉痛感,手部肌肉不自主的强烈收缩,呼吸困难
|
7
|
90~100
|
呼吸麻痹持续3秒以上,心脏停搏以致停止跳动,人体伤亡
|
呼吸麻痹
|
(在进行绝缘与漏电流检测时,将漏电流限制在20mA以内比较安全。)
人体以不同方式接触带电体时的影响
序号
|
场景
|
流过心脏的电流量
|
1
|
电流(I)从人的右手到双脚(危害最大)
|
6.7% × I
|
2
|
电流(I)从人的左手到双脚时
|
3.7% × I
|
3
|
电流(I)从人的右手到左手时
|
3.3% × I
|
4
|
电流(I)从人的左脚到右脚时
|
0.4% × I
|
|