220v的AC电源处做浪涌防护,差模2kv,共模4kv(IEC标准)
在网上查询资料,一般电源入口处,压敏电阻及气体放电管串联的比较多,但是串联的参数选择标准,没有找到相关资料。 比如我GDT选择的是300v,10kA,但是资料中说的续流电流,维持电压这些好像datasheet中都没有体现。 那怎么去确定,串联的压敏电阻的参数呢,求大神指导一下压敏电阻串气体放电管参数选择,如果有更好的方案欢迎指导。 ps:由于对漏电流有比较高高要求,所以不太能加Y电容。
image.png (98.88 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2023-7-29 16:38 上传
扫一扫,分享给好友
3
TVS,压敏电阻,气体放电管可抑制浪涌电压,NTC热敏电阻可抑制浪涌电流
版主
2万
340
这种气体和压敏组成的,放电管先通,压敏电阻后通
纯净的硅(初级)
2075
将压敏电阻和气体放电管串联在一起,可以使电路具有比较高的安全性和可靠性。
气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化;
压敏电阻和气体放电管的击穿电压通常两者接近为好。例如气体放电管LT-B5G600L,压敏电阻14D561K。
QQ图片20230224173354.png (45.74 KB, 下载次数: 0)
2023-8-3 12:39 上传
发表回复 回帖后跳转到最后一页
EEWorld Datasheet 技术支持
查看 »