PLC与PLC间的通讯大致可分为两种:相同品牌间的通讯、不同品牌PLC间的通讯。
首先说说第一种,即不同品牌之间的PLC如果想要通讯的话,大致有两种方案。
(1).使用两者都兼容的通讯协议,比较目前较为广泛使用的Modbus协议。
(2).利用网关模块将其中一个协议转换成另一个支持的协议。
比如西门子使用的PROFIBUS-DP,AB使用的是CONTROLNET协议,两种协议是不同的,那么可 以利用网关模块对DP协议进行转换,转换成CONTROLNET协议。
再说说第二种,即相同品牌之间的PLC如果想要通讯的话,又分为两种情况:相同型号间的通讯和不同型号间的通讯。
我们来实践一下,S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯。
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150
2.切换到网络视图,从右边"硬件目录"中添加控制器 CPU1217 。
3.选中CPU1217切换到"设备视图"。双击CPU网口,选中"以太网地址",在"子网"中选择"PN/IE_1",设置IP:192.168.254.152 。选中"操作模式"勾选"IO设备",在"已分配的IO控制器"中选择"PLC1.profinet 接口_1",设置"智能设备通讯"如图:
切换到"网络视图"发现已建立好"PLC1.profinet IO"连接。
4.在"网络视图"中,从右边"硬件目录"中添加控制器 CPU1215 。
5.选中CPU1215切换到"设备视图"。双击CPU网口,选中"以太网地址",在"子网"中选择"PN/IE_1",设置IP:192.168.254.153 。选中"操作模式"勾选"IO设备",在"已分配的IO控制器"中选择"PLC1.profinet 接口_1",设置"智能设备通讯"如图:
切换到"网络视图"发现3块PLC已处于同一"PLC1.profinet IO"连接中。
6.在CPU1511的下拉列表中可以看到多出了"分布式IO"项
7.将程序分别下载到PLC中,分别建立监控表,输入地址测试通讯正常
---综科智控科技开发编辑
|