PLC与PLC之间的通讯

产品涵盖:【可编程io控制器/采集器】、【数据采集DTU/RTU】、【物联网IOT网关】、【通讯联网路由器/交换机/放大器/中继器】、【PLC】、【人机交互系统】。广泛用于:【工业智能自动化】、【物联网】、【机器视觉】、【数字工厂】、【智慧农业】、【污水处理】、【环境监控】、【智慧交通】、【智能仓储物流&AGV】、【智慧城市】、【智能楼宇】、【安防监控】、【电力监控】、【无人值守】、【智能储物柜】、【智慧医疗行业】...

PLC与PLC间的通讯大致可分为两种:相同品牌间的通讯、不同品牌PLC间的通讯。

首先说说第一种,即不同品牌之间的PLC如果想要通讯的话,大致有两种方案。

(1).使用两者都兼容的通讯协议,比较目前较为广泛使用的Modbus协议。

(2).利用网关模块将其中一个协议转换成另一个支持的协议。

比如西门子使用的PROFIBUS-DP,AB使用的是CONTROLNET协议,两种协议是不同的,那么可 以利用网关模块对DP协议进行转换,转换成CONTROLNET协议。

再说说第二种,即相同品牌之间的PLC如果想要通讯的话,又分为两种情况:相同型号间的通讯和不同型号间的通讯。

我们来实践一下,S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯。

1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150

2.切换到网络视图,从右边"硬件目录"中添加控制器 CPU1217 。

3.选中CPU1217切换到"设备视图"。双击CPU网口,选中"以太网地址",在"子网"中选择"PN/IE_1",设置IP:192.168.254.152 。选中"操作模式"勾选"IO设备",在"已分配的IO控制器"中选择"PLC1.profinet 接口_1",设置"智能设备通讯"如图:

切换到"网络视图"发现已建立好"PLC1.profinet IO"连接。

4.在"网络视图"中,从右边"硬件目录"中添加控制器 CPU1215 。

5.选中CPU1215切换到"设备视图"。双击CPU网口,选中"以太网地址",在"子网"中选择"PN/IE_1",设置IP:192.168.254.153 。选中"操作模式"勾选"IO设备",在"已分配的IO控制器"中选择"PLC1.profinet 接口_1",设置"智能设备通讯"如图:

 

切换到"网络视图"发现3块PLC已处于同一"PLC1.profinet IO"连接中。

6.在CPU1511的下拉列表中可以看到多出了"分布式IO"项

7.将程序分别下载到PLC中,分别建立监控表,输入地址测试通讯正常

---综科智控科技开发编辑

此帖出自信息发布论坛
点赞 关注
 
 

回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/6 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表