摘要

在现有成熟技术的基础上,采用性价比更高的国产兴达易控MPI-ETH-XD1.0模块代替传统的以太网通迅CP343处理器来实现更多功能的应用。

 

关键词

时效炉 CHNet MPI转以太网

前言
铝型材时效炉作为热处理行业的典型设备,在各个铝型材加工厂中起到举足轻重的作用,该设备为最终工序设备,处理后的型材即为成品,对设备的可靠性及温度均匀性要求都比较高。

加热炉的技术参数及组成
用途 铝及铝合金型材的时效或退火
加热温度 175-300℃
加热方式 电加热
分区数 2区
温度控制 PLC自动控制
控制系统 西门子S7-300 PLC
人机界面 研华嵌入式工控机
组态软件 组态王
整个炉体采用2层箱式结构,第一层是物料层,第二层是加热元件布置层,第二层有2个大功率的离心风机,同时设置有3或5个导流装置。基本原理就是利用导流装置的周期换向,将高温风吹从一端吹到物料层,再从另一端吸回,风的流向受导流板控制。

电气控制系统
由于I/O点数不多,固选用S7-300中最低档的312CPU,又因上位机是嵌入式工控机,没有扩展卡槽,不能加CP5611通迅卡,以往解决方式是采用PLC系统加以太网通迅模块CP343-1Lean,但成本有点高。图1为PLC配置清单。

 

图1 PLC配置清单

 

图2 触摸屏画面截图

通过网上浏览资料,发现了兴达易控MPI-ETH-XD1.0这个产品,他不但体积小,而且还包含了OPC Server和MODBUS-TCP协议等功能,抱着试一试的态度,采用了此产品。经现场使用后,完全满足了设计要求,不低节约了成本,还扩展了设备功能。例如,以往是通过组态软件的OPC接口对车间三级网络提供设备的运行数据,这样就要求组态软件购买OPC部分的授权,现在采用兴达易控CHNet后,通过兴达易控CHNet的OPC接口即可满足要求了。而且使用兴达易控CHNet后,PC Adapter USB也省了,因为兴达易控CHNet完全可以当S7-200/300/400的编程电缆使用,配合一个SOHO的路由器,就可以利用WIFI进行调试了,省去了线的束缚,很方便。

 

图3 兴达易控MPI-ETH-XD1.0

下面详细说一下兴达易控MPI-ETH-XD1.0在Step7中的设置,电脑先要安装兴达易控CHNet的驱动接口兴达易控CHNetS7PDsetup,该驱动目前还提供有64位系统专用的64位驱动和博途软件平台用的接口驱动。安装后驱动后,首先更改控制面板中的PC/PG编程组态接口为兴达易控MPI-ETH-XD1.0,其它按默认设置即可。组态王中的驱动选用S7-300 TCP即可,和CP343-1用的接口是一样的。

结束语

本项目于2011年1月份投入使用。目前系统运行良好、稳定,达到用户预期的要求。通过使用兴达易控MPI-ETH-XD1.0,让我们看到了国产网关技术的发展,他必将有着更广阔的未来。

此帖出自信息发布论坛
点赞 关注
 
 

回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/9 下一条
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!

查看 »

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表