耐用PROFINET主站设备与PROFIBUS从站快速连接的通讯方法 [复制链接]

NY-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。
一、PROFINET转PROFIBUS网关NY-PBM-PN设置

1、安装设置软件PROFIBUS Studio;

2、打开PROFIBUS Studio软件;

3、导入PROFIBUS设备的GSD文件;

4 首先用PROFINET转PROFIBUS网关配置软件新建工程;

5、配置PROFINET转PROFIBUS网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数;

 
6、配置PROFINET转PROFIBUS网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);
 
设置PROFINET转PROFIBUS网关作为DP主站的参数;

添加PROFIBUS-DP从站;

 
7、添加从站所需功能;

8、生成程序;


9、下载程序到网关;

10、设置PROFINET转PROFIBUS网关的网络组态;
浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFINET转PROFIBUS网关的GSD文件到博图;

11、将模块添加进网络视图中,设置PROFINET转PROFIBUS网关的IP和设备名称;

注意:PROFINET转PROFIBUS网关的IP地址及设备名称要与PROFINET转PROFIBUS网关配置软件中保持一致;

  

12、双击PROFINET转PROFIBUS网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度;


13、组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可;
进行下载,下载成功后将PROFINET转PROFIBUS网关模块重新上电即可,重新上电后PROFINET转PROFIBUS网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断;
监控两边数值显示数据交换成功;
 
以上是通过PROFINET转PROFIBUS网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。