一个美国客人发来的求购产品,要求输入一个开或关的信号量给PLC,那么问题来了 请看产品图片,本人对电子产品有基础但不是专业的电子技术人员,请帮忙看看具体参数是什么含义: b7e53fca0adb1c82a2ee3178bf10dcd.png (1.21 MB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2022-2-18 15:48 上传 我自己是这样理解下面各项参数的含义的,各位看看对不对 Output:24-240V AC是指输出端子的电压是24-240V Trip Current:是指启动输出常开或常关信号量的阀值是2A Rating:1A是指输出端的额定值(Steady)是1A,输出端可以接各位仪表、仪器,PLC等等 Inrush:10A是指电源接通的一瞬间,输出端可以承受的最大电流是10A
b7e53fca0adb1c82a2ee3178bf10dcd.png (1.21 MB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2022-2-18 15:48 上传
我们是生产下面这种电流感应开关的厂家 多谢各位 image.png (478.42 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2022-2-18 15:58 上传
image.png (478.42 KB, 下载次数: 0)
2022-2-18 15:58 上传
AC current sensor.png (1.21 MB, 下载次数: 0)
2022-2-18 15:47 上传
交流电流互感器
扫一扫,分享给好友
版主
2万
341
楼主是生产厂家的,外国交流互感器和你们公司的标注一样么
咱们国家的是不是要标注一下容量多少VA 标准电流比 额定一次和二次电流
对 要标注容量 这个是产品的关键参数之一呢
很多客人对这个容量有要求的