各位 现在项目里有一个ADC中断 周期是125us 在中断中设置1ms 1s计时标志位 然后main的while循环里判断标志位 到时后执行can数据上传 设定周期为200ms 但是实测发现周期会是200-230ms 请问各位是为什么呢 有什么好办法解决嘛?
扫一扫,分享给好友
五彩晶圆(高级)
6822
有时DSP访问flash时需要等待时间的,
而访问RAM时几乎是零等待,
所以在使用DELAY_US(A)时要想延时时间准确,须使其在RAM里运行