LS变频器模块损坏导致过电流故障维修:过电流故障报警是LS变频器的一个常见故障,导致LS变频器维修过电路故障的原因有以下几点:1)与负载的GD²相比,加速/减速时间太短;2)负载大于变频器额定;3)当电机自由运行时,变频器有输出;4)输出短路或者接地故障5)电机机械制动运行太快;6)由于冷却扇故障,主电路部件过热。
LS变频器模块损坏导致过电流故障维修:根据以上导致LS变频器维修过电路故障的原因进行如下检查维护:1)增加加速/减速时间;2)增极变频器容量;3)在电机停止后启动;4)检查输出配线;5)检查机械制动;6)检查冷却扇。
LS变频器模块损坏导致过电流故障维修:在排除上述的LS变频器因变频器加减速时间、电机功率不适合等故障原因外,就有可能是LS变频器内部的硬件出现了问题导致变频器出现过电路故障。导致LS变频器维修内部模块损坏的原因有:①输出负载发生短路缺相;②负载过大,大电流持续出现;③负载波动很大,导致浪涌电流过大。在LS变频器维修更换内部的模块时,根据LS变频器维修功率的大小采用以下公司的模块进行替换,小功率的变频器模块一般使用泰科电子(TYCO)的PIM模块,中等功率变频器则是使用了富士公司PIM模块和三菱公司IGBT模块。大功率的变频器模块可以使用西门子的IGBT模块。
|